מאת:  קוביבוי    Jan 05, 2019  ||  21:42


בדקתי את הקבל הגדול (45 מיקרו פארד, כנראה של המדחס) ואכן מסתבר שהוא היה גמור. החלפתי לחדש, ולאחר בדיקה זרם הצריכה ירד מ23A ל18A (מאמין שעוד שני קבלים שהיו שם גם לא משהו, ואם הייתי מחליף אותם הזרם היה יורד לזרם הנקוב שהוא 16A....).
תודה על העזרה, ועל החיסכון בעבודה מיותרת!
(עדיין מחכה לתשובה על שאלתי למעלה...)

ואם כבר מדברים, הייתי שמח לדעת את תפקיד הקבל במזגן; חשבתי שהוא משמש להתנעה בלבד (ולכן לא חשדתי בו, בגלל שהזרם היה גבוה אף לאחר ההתנעה), ומסתבר שלא. אז למה הוא משמש מעבר להתנעה?

הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו, שהוא מיועד להוריד את ה"הספק ההשראי" של סלילי המנוע, ובסה"כ מקטין ע"י כך את ההספק הכללי (S), מה שמסביר מדוע הזרם ירד, שהרי ההספק הכללי קטן. האם זו המטרה?

תודה לעונים.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פיצול הזנה   קוביבוי
  Jan 03, 2019 | 13:51
• 
לא   אהרן דוד
  Jan 03, 2019 | 14:15
• 
תודה   קוביבוי
  Jan 03, 2019 | 15:11
• 
אני אשאל אותך שאלה ותנסה להבין   niv
  Jan 03, 2019 | 18:48
• 
מזגן חד פאזי   shlomo20
  Jan 03, 2019 | 22:38
• 
לניב   קוביבוי
  Jan 04, 2019 | 01:45
• 
אם במזגנים הגדולים המגען שמפעיל   niv
  Jan 04, 2019 | 06:37
• 
אכן   קוביבוי
  Jan 04, 2019 | 12:15
• 
עדכון   קוביבוי   > את/ה נמצא כאן
  Jan 05, 2019 | 21:42
• 
אין שמחה כהתרת הספיקות.   אהרן דוד
  Jan 06, 2019 | 12:18
• 
אכן   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 13:38
• 
נכון   אהרן דוד
  Jan 06, 2019 | 14:54
• 
לדעתי לא מדוייק   shlomo20
  Jan 06, 2019 | 14:57
• 
הקבל   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 15:30
• 
מדדת קיבול?   shlomo20
  Jan 06, 2019 | 15:48
• 
כתבתי למעלה   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 17:14