תגובה ממשה
מאת:
משה חשמלאי
Jan 04, 2019
||
08:54
כל חשמלאי יעשה את שיקוליו ולפי זה יתנהל לפי הלקוח.
דומה הדבר לביטוח רכב;
אפשר לנסוע בלי ביטוח ולקוות שלא יקרה משהו רע.
יכולות לעבור שנים עם נסיעה בלי ביטוח וללא תאונות,
ואפשר גם לעשות תאונה ברגע אחד.
אז אפשר להפעיל אביזרי פיקוד מודולריים ללא מגענים ולא יקרה כלום,
ואפשר שהאביזר ייהרס בתוך חודש-חודשיים.
אצלי כלל ברזל: לא מתקין אביזרי פיקוד ללא מגען,
וכפי שציינתי לא זכור לי שלקוח התנגד לזה בגלל תוספת המחיר.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
•
|
|
|
Dec 24, 2018 | 20:20
|
|
שלום לכולם..התקנתי שעון שבת על פס דין כבר פעמים ב שלוש שנים ,שעון של גריזלין גרמני ...לא מבין למה הוא מת כבר פעמים...האם הוספה של קונטקטור במקרה זה תסייע לשמור על השעון?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 25, 2018 | 13:15 |
|
רצוי מאד להוסיף מגען כאשר השעון ממתג עומס
קרוב לתחום הנומינלי של מגע השעון ובטח בעומסים גדולים יותר.
אבל.. לא בטוח שמיתוג העומס במקרה שלך גרם למוות השעון.
יתכן צירוף מקרים שמנוע השעון נשרף.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 30, 2018 | 16:11 |
|
כדאי לתת לשעון הגנה במידה ויש קונקטור אפשרי לשים לו מפסק 6 אמפר או 10 אמפר .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 30, 2018 | 16:20 |
|
לדעתי הסיבה הכי סבירה זה שאין מגען לשעון השבת.
סיכויים קלושים ששעון של גרזלין יהיה תקול פעמיים.
ההמלצה שלי היא התקנת מגען לכל שעון שבת.
כמה כבר עולה מגען? 40-70 ש"ח + תוספת קטנה על ההתקנה והוא נותן הגנה מלאה לשעון.
שווה להציע את זה ללקוח ולהסביר לו שהוא מונע הרס השעון.
אני אישית לא עושה חישובי עומסים, ופשוט מתקין מגען בכל מצב!
והנוהל הזה תופס גם בהתקנת מימסר צעד, מדרגונית וחיישן פוטואלקטרי שמפעיל תאורה דרך חיבורים
ולא כמובנה בגוף התאורה עצמו.
לא זכור לי מקרה שלקוח לא הסכים לשלם עבור מגען להתקנות האלה אחרי שנתתי לו הסבר על כך.
בסופו של דבר זה לטובתו.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 30, 2018 | 23:35 |
|
יש לי שעון שבת שלא מועמס עליו מאומה חוץ מתאורה לא חזקה במיוחד.
ללא סיבה הנראית לעין, השעון לעיתים מקצר את כל הבית כשהוא מדליק את התאורה בשבת בבוקר, מצב זה אינו קבוע ומתרחש לעיתים, בהפרשי זמן לא קצובים, מישהו יודע ממה זה נובע?
מה הפיתרון? האם להחליף שעון יפתור את הבעיה.
ובכלל האם כולם מצטרפים להמלצה של משה לשים קונטקטור על כל שעון שבת, כי בסה"כ לא תמיד יש מקום על הפס דין.
כמו"כ אני יודע שישנם חשמלאים שמניחים את הקונטקטור מאחורי הפס, האם זה תיקני , או שזה לא תקני אבל לא בעייתי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2019 | 19:02 |
|
במקרה של הלקוח הספציפי הזה.הוא סרב שאתקין גם קונטקטור
טען שהדוד היה מחובר כמעט 10 שנים לפני עם שעון שבת שעבד בלי קונטקטור,
האמת ,עבודה שעשיתי בבית כנסת עם 3 מזגנים תלת פאזי ם ,לכול אחד שעון שבת גרמני עם קונטקטור מובנה של הגר ועדין מדי כמה שנים אני נאלץ להחליף שעון שם... משה טוען שהוא שם קונטקטור גם למדרגונית ..אני חייב לציין ששמתי בבנין אצלי 2 אוטומט חדר מדרגות של הגר ,תמיד עם חצי אוטומט 1כפול10 אמפר וללא קונטקטור מפעיל כ12 מנורות ..עובד כבר 12 שנה ושוב ללא קונטקטור...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 04, 2019 | 08:54 |
|
כל חשמלאי יעשה את שיקוליו ולפי זה יתנהל לפי הלקוח.
דומה הדבר לביטוח רכב;
אפשר לנסוע בלי ביטוח ולקוות שלא יקרה משהו רע.
יכולות לעבור שנים עם נסיעה בלי ביטוח וללא תאונות,
ואפשר גם לעשות תאונה ברגע אחד.
אז אפשר להפעיל אביזרי פיקוד מודולריים ללא מגענים ולא יקרה כלום,
ואפשר שהאביזר ייהרס בתוך חודש-חודשיים.
אצלי כלל ברזל: לא מתקין אביזרי פיקוד ללא מגען,
וכפי שציינתי לא זכור לי שלקוח התנגד לזה בגלל תוספת המחיר.