אם במזגנים הגדולים המגען שמפעיל
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
אם במזגנים הגדולים המגען שמפעיל   

מאת:  niv    Jan 04, 2019  ||  06:37


את המדחס נמצא באמת בפועל ביחידה החיצונית אז אתה צודק ואני טעיתי.
במקרה כזה באמת יועבר רק מתח פיקוד להפעלת המגען.
אתה בעצם אומר שהמתח הראשי מגיע ליחידה הפנימית ופשוט מגושר על ידי מהדקים בצורה ישירה ליחידה החיצונית?

במזגנים שאני נתקלתי שמוזנים דרך היחידה הפנימית הפיקוד היה בפנים ונשלח ליחידה החיצונית בהתאם לצורך, אבל ייתכן שבמזגנים גדולים זה עובד אחרת.

אם כך הדבר, אז הפעולה הנכונה יותר ברמה התיאורטית היא לבצע באמת מה שהוצע לך שזה להעביר את ההזנה ישירות ליחידה החיצונית דרך פאקט ולבטל את התקע ביחידה הפנימית.
בתכל'ס זה לדעתי יהיה מוצלח יותר בכל מקרה מכיוון שגם ככה סביר להניח שהכבל בין 2 היחידות הוא לא יותר מ 2.5 ממ"ר.
הזנה כפולה היא בכל מקרה אסורה במקרה כזה ובתכלס גם מיותרת.

קח בחשבון רק שלמרות שזה נראה נכון תיאורטית אתה לוקח סיכון מכיוון שאתה משנה את בניית היצרן המקורי על מה שמשתמע מכך.

אם אתה מעביר ליחידה החיצונית כבל xlpe ירוק ולא גידים, לא אמורה להיות בעיה גם להשתמש בגיד 4 ממ"ר



אבל אחרי שכל זה נאמר, לפני שאתה רץ להחליף הזנות, צריך לבדוק את המזגן. או שמשהו התקלקל שם או שעומד למות ושווה לשקול החלפה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פיצול הזנה   קוביבוי
  Jan 03, 2019 | 13:51
• 
לא   אהרן דוד
  Jan 03, 2019 | 14:15
• 
תודה   קוביבוי
  Jan 03, 2019 | 15:11
• 
אני אשאל אותך שאלה ותנסה להבין   niv
  Jan 03, 2019 | 18:48
• 
מזגן חד פאזי   shlomo20
  Jan 03, 2019 | 22:38
• 
לניב   קוביבוי
  Jan 04, 2019 | 01:45
• 
אם במזגנים הגדולים המגען שמפעיל   niv   > את/ה נמצא כאן
  Jan 04, 2019 | 06:37
• 
אכן   קוביבוי
  Jan 04, 2019 | 12:15
• 
עדכון   קוביבוי
  Jan 05, 2019 | 21:42
• 
אין שמחה כהתרת הספיקות.   אהרן דוד
  Jan 06, 2019 | 12:18
• 
אכן   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 13:38
• 
נכון   אהרן דוד
  Jan 06, 2019 | 14:54
• 
לדעתי לא מדוייק   shlomo20
  Jan 06, 2019 | 14:57
• 
הקבל   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 15:30
• 
מדדת קיבול?   shlomo20
  Jan 06, 2019 | 15:48
• 
כתבתי למעלה   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 17:14

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com