מאת:  אהרן דוד    Jan 03, 2019  ||  14:15


אסור לחלק את ההזנה למזגן בין 2 מא"זים.

אבל אתה יכול להזין בקו חדש מהלוח את היחידה החיצונית, ומשם להמשיך דרך הכבל הקיים המחבר בין היחידות
בשביל זינת הפיקוד, וליד הפיקוד לשים שעון שבת שינתק את הפיקוד ואז לא תצטרך בכלל מגען (שהרי זרם הפיקוד הוא אפסי) וכמובן לנתק לחלוטין את ההזנה הישנה דרך הבית.

אולי כדאי קודם לבדוק למה המזגן כל כך רעב. אולי הלך לו הקבל .
יום נפלא !!!

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פיצול הזנה   קוביבוי
  Jan 03, 2019 | 13:51
• 
לא   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  Jan 03, 2019 | 14:15
• 
תודה   קוביבוי
  Jan 03, 2019 | 15:11
• 
אני אשאל אותך שאלה ותנסה להבין   niv
  Jan 03, 2019 | 18:48
• 
מזגן חד פאזי   shlomo20
  Jan 03, 2019 | 22:38
• 
לניב   קוביבוי
  Jan 04, 2019 | 01:45
• 
אם במזגנים הגדולים המגען שמפעיל   niv
  Jan 04, 2019 | 06:37
• 
אכן   קוביבוי
  Jan 04, 2019 | 12:15
• 
עדכון   קוביבוי
  Jan 05, 2019 | 21:42
• 
אין שמחה כהתרת הספיקות.   אהרן דוד
  Jan 06, 2019 | 12:18
• 
אכן   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 13:38
• 
נכון   אהרן דוד
  Jan 06, 2019 | 14:54
• 
לדעתי לא מדוייק   shlomo20
  Jan 06, 2019 | 14:57
• 
הקבל   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 15:30
• 
מדדת קיבול?   shlomo20
  Jan 06, 2019 | 15:48
• 
כתבתי למעלה   קוביבוי
  Jan 06, 2019 | 17:14