מערכת ups
מאת:
dor222
Jan 03, 2019
||
09:56
שלום לכולם, שאלה תאורטית במידה וברצוני לחבר כמה מערכות ups לצרכן שלי כדי להאריך את הזמן שיתנו לי בזמן הפסקת חשמל מה תהיה הדרך לחבר אותם על מנת שהסוללות שלהם ינוצלו זו אחר זו ולא כולן יחד
|
|
|
•
|
מערכת ups
dor222
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jan 03, 2019 | 09:56
|
|
שלום לכולם, שאלה תאורטית במידה וברצוני לחבר כמה מערכות ups לצרכן שלי כדי להאריך את הזמן שיתנו לי בזמן הפסקת חשמל מה תהיה הדרך לחבר אותם על מנת שהסוללות שלהם ינוצלו זו אחר זו ולא כולן יחד
|
|
|
|
|
•
|
לא חשבתי על זה אף פעם, אבל ברמה
niv
|
|
|
Jan 03, 2019 | 18:55 |
|
התיאורטית, נראה לי שאם תחבר אותן אחת אחרי השניה, כלומר UPS 1 יקבל את ההזנה שלו מ-UPS 2 שיקבל את ההזנה שלו מ-UPS 3 שיחובר לשקע חברת חשמל.
באופן הזה, בהפסקת חשמל, UPS 3 ייכנס לעבודה. UPS 2 ו-UPS 1, מבחינתם עדיין יש חשמל כל עוד UPS 3 מספק עד שהסוללות שלו ייגמרו.
שוב, זה ברמה התיאורטית שלי. לא ניסיתי אף פעם ולא חשבתי על כך עד עכשיו...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 04, 2019 | 16:01 |
|
מרבית הUPSים עובדים על סוללות \ מצברים אשר נדרשים לפריקה כלשהי (בהתאם לסוג המצבר) על בסיס קבוע (יומי \ שבועי וכד'').
עדיף לחבר את כל הגיבוי במקביל כך שכולם יכנסו לעבודה בעת הפסקת חשמל.
שים לב שהם צריכים לדעת לעבוד זה עם חברו.
בעניין של UPSים בטור, אפשר להתקין אותם כמו שנכתב פה קודם, זה מזין את זה, ואז רק כאשר הראשון יסיים את עבודתו, הבא אחריו ירגיש שהוא מנותק.
שים לב כי ידרש UPS עם תכנות אשר יידע לא להתרגש מאימפדנס נמוך מאד מאשר היה לו ברשת חח"י, ולא יחשוב שרשת לא תקינה כאשר יקבל הזנה ישירות מהUPS הראשון.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|