אמפר. מותר כמובן כפי שענה קודמי בהנחה שכל הקו הוא עם חוטים 2.5 מ"מ
אבל סביר להניח שזה לא המצב, והחוטים בפועל הם 1.5, אחרת כנראה שהיה שם מאמט 16
מה שכן צריך לבדוק, מאחר ואתה אומר שהדוד חדש, שלא התקינו לך במקרה גוף חימום
בהספק של 3,000 וואט במקום 2,500 הסטנדרטי.
חשוב להדגיש שגוף של 3000 וואט למיטב ידיעתי מוגדר כלא תקני בישראל ואסור להתקנה.
להערכתי הסיבה לכך היא בגלל שהמצב בפועל בלא מעט בתים בישראל שהקו של דוד החשמל הוא עם גידים 1.5, אבל עדיין מותקנת עליו הגנה של 16 אמפר שהותקנה ע"י חאפרים או חשמלאים שצריך לקחת להם את הרישיון!
מכיוון שכך, החליטו שלא לקחת סיכון לאפשר גופי חימום שימשכו יותר זרם ממה שהגידים יכולים לספוג בפועל ויגרמו בהמשך לשריפתם!
הדרך לבדוק זאת היא בשתי דרכים:
1. לעלות לגג ולראות מה כתוב על גוף החימום.
2. לבדוק באמצעות מכשיר מדידה מה ההתנגדות של גוף החימום (אפשר גם לבדוק מהבית לא צריך לעלות לגג) ולפי התוצאה לדעת באיזה גוף מדובר.