ראשית אסור להחליף למאמט 16
מאת:
niv
Jan 02, 2019
||
05:52
אמפר. מותר כמובן כפי שענה קודמי בהנחה שכל הקו הוא עם חוטים 2.5 מ"מ
אבל סביר להניח שזה לא המצב, והחוטים בפועל הם 1.5, אחרת כנראה שהיה שם מאמט 16
מה שכן צריך לבדוק, מאחר ואתה אומר שהדוד חדש, שלא התקינו לך במקרה גוף חימום
בהספק של 3,000 וואט במקום 2,500 הסטנדרטי.
חשוב להדגיש שגוף של 3000 וואט למיטב ידיעתי מוגדר כלא תקני בישראל ואסור להתקנה.
להערכתי הסיבה לכך היא בגלל שהמצב בפועל בלא מעט בתים בישראל שהקו של דוד החשמל הוא עם גידים 1.5, אבל עדיין מותקנת עליו הגנה של 16 אמפר שהותקנה ע"י חאפרים או חשמלאים שצריך לקחת להם את הרישיון!
מכיוון שכך, החליטו שלא לקחת סיכון לאפשר גופי חימום שימשכו יותר זרם ממה שהגידים יכולים לספוג בפועל ויגרמו בהמשך לשריפתם!
הדרך לבדוק זאת היא בשתי דרכים:
1. לעלות לגג ולראות מה כתוב על גוף החימום.
2. לבדוק באמצעות מכשיר מדידה מה ההתנגדות של גוף החימום (אפשר גם לבדוק מהבית לא צריך לעלות לגג) ולפי התוצאה לדעת באיזה גוף מדובר.
|
|
|
•
|
דוד חדש מקפיץ המספק שלו בארון חשמל
מאפיונר
|
|
|
Jan 01, 2019 | 01:28
|
|
אני יסביר התקינו לי דוד חדש בדירה עם חמם מהיר 150 ליטר, לדוד יש בארון חשמל מפסק מישלו של 10a כאשר אני מפעיל את הדוד אחרי רבע שעה/ חצי שעה הזמנים משתנים המפסק רק של הדוד קופץ בארון חשמל השאלה שלי היא למה? עם הדוד הישן לא היה קופץ .
אם אני יתקין מפסק של 16 a זה יפתור לי את הבעיה?
|
|
|
|
|
°
|
ככמובן חשמלאי מוסמך יעשה את העבודה
מאפיונר
|
|
|
Jan 01, 2019 | 01:32 |
|
|
|
•
|
|
|
Jan 01, 2019 | 22:36 |
|
דוד לוקח בערך 11 אמפר . בגלל שמדובר בחריגה מזערית מהזרם הנומינלי לוקח הרבה זמן למאז ליפול .
( תלוי בטמפרטורת הסביבה ) להחליף למאז 16 אפשר רק עם חתך הגידים שתיים וחצי מ"מ .
|
|
|
|
|
•
|
ראשית אסור להחליף למאמט 16
niv
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 02, 2019 | 05:52 |
|
אמפר. מותר כמובן כפי שענה קודמי בהנחה שכל הקו הוא עם חוטים 2.5 מ"מ
אבל סביר להניח שזה לא המצב, והחוטים בפועל הם 1.5, אחרת כנראה שהיה שם מאמט 16
מה שכן צריך לבדוק, מאחר ואתה אומר שהדוד חדש, שלא התקינו לך במקרה גוף חימום
בהספק של 3,000 וואט במקום 2,500 הסטנדרטי.
חשוב להדגיש שגוף של 3000 וואט למיטב ידיעתי מוגדר כלא תקני בישראל ואסור להתקנה.
להערכתי הסיבה לכך היא בגלל שהמצב בפועל בלא מעט בתים בישראל שהקו של דוד החשמל הוא עם גידים 1.5, אבל עדיין מותקנת עליו הגנה של 16 אמפר שהותקנה ע"י חאפרים או חשמלאים שצריך לקחת להם את הרישיון!
מכיוון שכך, החליטו שלא לקחת סיכון לאפשר גופי חימום שימשכו יותר זרם ממה שהגידים יכולים לספוג בפועל ויגרמו בהמשך לשריפתם!
הדרך לבדוק זאת היא בשתי דרכים:
1. לעלות לגג ולראות מה כתוב על גוף החימום.
2. לבדוק באמצעות מכשיר מדידה מה ההתנגדות של גוף החימום (אפשר גם לבדוק מהבית לא צריך לעלות לגג) ולפי התוצאה לדעת באיזה גוף מדובר.
|
|
|
|
|
•
|
על הדוד עצמו כתוב ההספק? או צריך ל
מאפיונר
|
|
|
Jan 02, 2019 | 09:27 |
|
לפרק את הפלסטיק השחור למטה בשביל לראות?
|
|
|
|
|
•
|
ברור שעל הדוד לא יהיה כתוב. אם יהיה
niv
|
|
|
Jan 02, 2019 | 13:45 |
|
כתוב אלה יהיו הנתונים המקוריים.
צריך לבדוק מה התקינו לך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2019 | 09:22 |
|
וגם מפסק חדש אמפר יבצע את העבודה מבלי לקפוץ
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 19, 2019 | 15:26 |
|
חשמלאי שיבדוק את כל החשמל אתה לא יכול להחליף על דעת עצמך ממ"ט ל16 אמפר צריך לבדוק עובי מוליכים לא ציינת גודל הספק הדוד יתכן מאוד שממ"ט 10 אמפר לא מתאים ,כדי להזמין חשמלאי לבדוק למנוע מקרה של שריפה בדירה (התחממות מוליכים במידה והם לא מתאים ).
|
|
|
|
|
|
|