ראשית אסור להחליף למאמט 16   

מאת:  niv    Jan 02, 2019  ||  05:52


אמפר. מותר כמובן כפי שענה קודמי בהנחה שכל הקו הוא עם חוטים 2.5 מ"מ
אבל סביר להניח שזה לא המצב, והחוטים בפועל הם 1.5, אחרת כנראה שהיה שם מאמט 16

מה שכן צריך לבדוק, מאחר ואתה אומר שהדוד חדש, שלא התקינו לך במקרה גוף חימום
בהספק של 3,000 וואט במקום 2,500 הסטנדרטי.

חשוב להדגיש שגוף של 3000 וואט למיטב ידיעתי מוגדר כלא תקני בישראל ואסור להתקנה.
להערכתי הסיבה לכך היא בגלל שהמצב בפועל בלא מעט בתים בישראל שהקו של דוד החשמל הוא עם גידים 1.5, אבל עדיין מותקנת עליו הגנה של 16 אמפר שהותקנה ע"י חאפרים או חשמלאים שצריך לקחת להם את הרישיון!
מכיוון שכך, החליטו שלא לקחת סיכון לאפשר גופי חימום שימשכו יותר זרם ממה שהגידים יכולים לספוג בפועל ויגרמו בהמשך לשריפתם!


הדרך לבדוק זאת היא בשתי דרכים:
1. לעלות לגג ולראות מה כתוב על גוף החימום.
2. לבדוק באמצעות מכשיר מדידה מה ההתנגדות של גוף החימום (אפשר גם לבדוק מהבית לא צריך לעלות לגג) ולפי התוצאה לדעת באיזה גוף מדובר.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
דוד חדש מקפיץ המספק שלו בארון חשמל   מאפיונר
  Jan 01, 2019 | 01:28
° 
ככמובן חשמלאי מוסמך יעשה את העבודה   מאפיונר
  Jan 01, 2019 | 01:32
° 
מישהו יכול לענות לי בבקשה?   מאפיונר
  Jan 01, 2019 | 19:42
• 
דוד מקפיץ   אהרן דוד
  Jan 01, 2019 | 22:36
• 
ראשית אסור להחליף למאמט 16   niv   > את/ה נמצא כאן
  Jan 02, 2019 | 05:52
• 
על הדוד עצמו כתוב ההספק? או צריך ל   מאפיונר
  Jan 02, 2019 | 09:27
• 
ברור שעל הדוד לא יהיה כתוב. אם יהיה   niv
  Jan 02, 2019 | 13:45
• 
ייתכן והמפסק פגום   guy944
  Jan 16, 2019 | 09:22
• 
לפי שאלה שלך אתה לא חשמלאי תזמין   yossi111333
  Jan 19, 2019 | 15:26