מאת:  צור גרין 85    Nov 13, 2017  ||  17:29


הדבר אפשרי,
ולצורך כך מחליפים את מפסק הפקט בלוחון 8 מודול מוגן מים (אם זה במקום חשוף לגשם) שיש בו מפסק ראשי 3X16, ו-3 מא"זים 1X16 שמזינים כל אחד מזגן.
גם המזגן הגדול שלך יכול לעבוד על חד פאזי 16 אמפר שמוזן מהלוחון הנ"ל בלי שום בעיה.
זהו הפתרון הקל והזול ביותר לביצוע, והוא חוקי למהדרין.

בהצלחה.