תגובה לשרטוט החשמלי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה לשרטוט החשמלי   

מאת:  ofer4575    May 21, 2017  ||  15:59


שלום רב ,
לפי השרטוט המגען יעבוד גם במצב שעון וגם במצב 1 .לא הייתי רוצה מגען שעובד 24 שעות ביממה.
הייתי מוסיף רכיב נוסף בורר שלושה מצבים.(לפני המגען)
1 מצב שעון דרך המגען.
0. ללא מתח
2. ישירות למזגן.
זה אומנם מייקר במעט את ההתקנה אבל הרבה יותר בטוח ופחות תקלות של מגען שרוף(בעיקר הסליל).
כמו כן השרטוט ברור.
תודה רבה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
° 
תרשים חשמלי של חיבור מזגן תלת פאזי   avidvir
  Jun 24, 2013 | 08:29
• 
חיבור שעון שבת למזגן תלת פאזי   avidvir
  Jun 24, 2013 | 08:36
• 
ברור שצריך קונטקטור   שי
  Jun 24, 2013 | 14:00
• 
תגובה   צור גרין 85 [קובץ מצורף: PNG]
  Jun 24, 2013 | 14:16
• 
שרטוט   rfi3515
  Jun 25, 2013 | 13:28
° 
תודה רבה   צור גרין 85
  Jun 25, 2013 | 14:01
• 
תגובה לצור גרין   ben 950
  Aug 06, 2013 | 16:51
• 
איזה קונטקטור יתאים?   wizardi
  Jul 27, 2016 | 08:37
• 
מגען 4 פול של ABB סטנדרטי, סליל 230   צור גרין 85
  Jul 28, 2016 | 12:50
• 
למה 4 פול? לא מיותר?   zazu
  Aug 14, 2019 | 14:24
• 
אחלה שרטוט   chiko771
  Aug 05, 2013 | 23:05
• 
תגובה לשרטוט החשמלי   ofer4575   > את/ה נמצא כאן
  May 21, 2017 | 15:59
• 
בקשר למגען   thespringmouse
  Jun 28, 2018 | 21:43
• 
תגובה ל-4575   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 20:55
• 
למשה   קוביבוי
  Aug 17, 2019 | 21:20
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 21:29
• 
לקוביבוי   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 21:36
• 
אכן   קוביבוי
  Aug 17, 2019 | 22:11

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com