תגובה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה    [קובץ מצורף: PNG]

מאת:  צור גרין 85    Jun 24, 2013  ||  14:16


אם אתה מחליט לא לשים שעון שבת למזגן אלא להסתפק בתכנות השלט, זה משהו אחד.

אם אתה מתכוון ליצור פיקוד מזגן באמצעות הזנת החשמל שלו מלוח החשמל, זה סיפור אחר.

אתה חייב להשתמש בקונטקטור בכל מקרה, גם אם המזגן הוא חד פאזי, מאחר וזרם העבודה שלו גבוה והוא יכול בקלות לדפוק את השעון שבת.

צירפתי תרשים לחיבור.

אלא אם אתה חשמלאי מוסמך או עובד תחת פיקוח של אחד כזה,
אסור לך לבצע עבודה כזאת.

בהצלחה.



צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
° 
תרשים חשמלי של חיבור מזגן תלת פאזי   avidvir
  Jun 24, 2013 | 08:29
• 
חיבור שעון שבת למזגן תלת פאזי   avidvir
  Jun 24, 2013 | 08:36
• 
ברור שצריך קונטקטור   שי
  Jun 24, 2013 | 14:00
• 
תגובה   צור גרין 85 [קובץ מצורף: PNG]  > את/ה נמצא כאן
  Jun 24, 2013 | 14:16
• 
שרטוט   rfi3515
  Jun 25, 2013 | 13:28
° 
תודה רבה   צור גרין 85
  Jun 25, 2013 | 14:01
• 
תגובה לצור גרין   ben 950
  Aug 06, 2013 | 16:51
• 
איזה קונטקטור יתאים?   wizardi
  Jul 27, 2016 | 08:37
• 
מגען 4 פול של ABB סטנדרטי, סליל 230   צור גרין 85
  Jul 28, 2016 | 12:50
• 
למה 4 פול? לא מיותר?   zazu
  Aug 14, 2019 | 14:24
• 
אחלה שרטוט   chiko771
  Aug 05, 2013 | 23:05
• 
תגובה לשרטוט החשמלי   ofer4575
  May 21, 2017 | 15:59
• 
בקשר למגען   thespringmouse
  Jun 28, 2018 | 21:43
• 
תגובה ל-4575   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 20:55
• 
למשה   קוביבוי
  Aug 17, 2019 | 21:20
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 21:29
• 
לקוביבוי   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 21:36
• 
אכן   קוביבוי
  Aug 17, 2019 | 22:11