שלום לך..
מאת:
ohana100
Aug 12, 2012
||
22:48
כיום ישנם מכשירים לבדוק אפילו את מצב הרוח שלנו.. אז ברור שיש..!! אבל.. ישנו חישוב פיזיקאלי (מתמטי) שעושים לחישוב סוללת הקבלים.. אבל אם אתה רוצה לבדוק אם הקבלים תקינים.. את תנתק אותם ותיבדוק.. או אם אתה רוצה לדעת אם הם מתפקדים אז חשוב לעשות את מה שכתב פה ידידנו (מההודעה הבאה...) לחבר בקר מתוכנת שזה תפקידו ליבדוק את המצב הריאקטיבי של המערכת ולתזמן קבלים לפי הצורך.. כן כן .. את זה עושה הבקר באופן אוטומטי..!! (נכון שמגניב ??) בהצלחה רונן..
RED הנדסת חשמל. תיכנון מערכות חשמל מבנים ובתים פרטיים וגם עסקים
www.handassa.co.il רונן 0546336268.
|
|
|
•
|
בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק
מא10
|
|
|
Aug 08, 2012 | 15:33
|
|
ב"ה
שלום לכולם יש לנו בכמה לוחות קבלים לשיפור מקדם הספק עם בקר וכ"ו האם יש מכשיר מיוחד לבדיקת תקינות הקבלים או שפלוק עם אופציה לבדיקת קבלים מספיק כי הקבלים גדולים 30 KVAR ,USV
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 09, 2012 | 21:19 |
|
מדוע אתה מבקש לבדוק קבלים ? מה מצב הבקר?
תנסה לפרט יותר.
בברכה
יוסי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 10, 2012 | 14:06 |
|
הקבלים הנל צורכים זרם לכן בדוק תחילה אם הזרם תואם לגודל הקבל [בעזרת אמפרמטר צבת]
בדוק שהזרם שווה בין הפזות ובדוק ויזואלית שהקבלים לא מנופחים בחלק העליון
כמו כן בתצוגת הבקר מופיע מקדם ההספק ברגע זה ויש לראות שהוא ברמה נכונה [מעל 97 ]
האם קיבלתם קנס מחברת חשמל [מופיע בחשבון] אם לא אז כנראה שאין בעיה
בדוק תפקוד בקר: נתק קבל מוביל וראה אם קבל אחר נכנס במקומו
חשוב לא לחבר ישירות קבל אלא דרך מגען מיוחד לקבלים והגנה מתאימה והפעלה דרך בקר לשיפור מקדם הספק
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 12, 2012 | 22:48 |
|
כיום ישנם מכשירים לבדוק אפילו את מצב הרוח שלנו.. אז ברור שיש..!! אבל.. ישנו חישוב פיזיקאלי (מתמטי) שעושים לחישוב סוללת הקבלים.. אבל אם אתה רוצה לבדוק אם הקבלים תקינים.. את תנתק אותם ותיבדוק.. או אם אתה רוצה לדעת אם הם מתפקדים אז חשוב לעשות את מה שכתב פה ידידנו (מההודעה הבאה...) לחבר בקר מתוכנת שזה תפקידו ליבדוק את המצב הריאקטיבי של המערכת ולתזמן קבלים לפי הצורך.. כן כן .. את זה עושה הבקר באופן אוטומטי..!! (נכון שמגניב ??) בהצלחה רונן..
RED הנדסת חשמל. תיכנון מערכות חשמל מבנים ובתים פרטיים וגם עסקים
www.handassa.co.il רונן 0546336268.
|
|
|
|
|
•
|
תודה רבה אבל יש לנו בקר כזה
מא10
|
|
|
Aug 13, 2012 | 12:19 |
|
ב"ה
כאמור יש לנו בקרים כאלה שמכניסים ומוציאים מהעבודה קבלים לפי הצורך אבל אחת לשנה בערך נשרפים
לנו קבלים ואז אנחנו מקבלים קנס מ ח.ח ואז רואים את הקבלים הדפוקים בערך לפי המראה שלהם הם נפוחים או מפוצצים אבל יש כאלה שנידפקים וכמעט ולא רואים עליהם ולכן שאלתי איזה מכשיר בודק קבלים בערכים כאלה של 30KVAR
כדי לדעת בודאות מה תקין ומה לא
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 27, 2014 | 01:53 |
|
למא 10 אם עדיין רלוונטי - אתה אמור לבדוק עם צבת אמפר מטר ולקבל 37A בכל פזה .
כאמור מדובר במארז קבלים 30KVAR מתח עבודה 440 -400v /
מקווה שעזרתי .
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|