בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק   

מאת:  מחשבות חשמל    Aug 10, 2012  ||  14:06


הקבלים הנל צורכים זרם לכן בדוק תחילה אם הזרם תואם לגודל הקבל [בעזרת אמפרמטר צבת]
בדוק שהזרם שווה בין הפזות ובדוק ויזואלית שהקבלים לא מנופחים בחלק העליון
כמו כן בתצוגת הבקר מופיע מקדם ההספק ברגע זה ויש לראות שהוא ברמה נכונה [מעל 97 ]
האם קיבלתם קנס מחברת חשמל [מופיע בחשבון] אם לא אז כנראה שאין בעיה
בדוק תפקוד בקר: נתק קבל מוביל וראה אם קבל אחר נכנס במקומו
חשוב לא לחבר ישירות קבל אלא דרך מגען מיוחד לקבלים והגנה מתאימה והפעלה דרך בקר לשיפור מקדם הספק

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק   מא10
  Aug 08, 2012 | 15:33
• 
קבלים   יוסי
  Aug 09, 2012 | 21:19
• 
בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק   מחשבות חשמל   > את/ה נמצא כאן
  Aug 10, 2012 | 14:06
• 
שלום לך..   ohana100
  Aug 12, 2012 | 22:48
• 
תודה רבה אבל יש לנו בקר כזה   מא10
  Aug 13, 2012 | 12:19
• 
בדיקת קבל   shairaz24
  Aug 27, 2014 | 01:53

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com