בהחלט כן היכולת לצרוך מגדילה חשבון
מאת:
byh011
Feb 04, 2012
||
20:29
|
•
|
החלפת רשת החשמל בבית-שאלה
מאיה
|
|
|
Feb 03, 2012 | 03:42
|
|
שלום צריכה את עזרתכם, יש לי 3 שאלות
1. אנחנו רוצים להחליף את רשת החשמל בבית. יש לנו עכשיו רשת ישנה 25 אמפר, ואנחנו רוצים לעשות תלת פאזי, השאלה איזה גודל כדאי? בחברת חשמל אמרו לי שהם רק מחברים וגובים כסף בהתאם, אבל לא מייעצים. זאת דירה קטנה של 60 מטר, אנחנו 2 אנשים, ויש לנו מכשירי חשמל רגילים-מקרר, מזגן מכונת כביסה וכו'...
2. הקבלן אמר לנו שיש שני סוגים של שקעים-שקע רגיל ושקע כוח, כששקע כוח מגיע כקו נפרד ישירות מארון החשמל. אשמח ליותר פירוט, והאם בכלל יש צורך בכך, ואם כן, לאילו מכשירי חשמל?
3. האם אני צריכה לכל הפרוייקט הזה חתימה של מהנדס חשמל?
הרבה תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 03, 2012 | 03:45 |
|
אם אנחנו מכניסים את ארון החשמל הביתה, האם יש ממנו קרינה? שוב תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 03, 2012 | 04:54 |
|
לפני הכל האם יש לכם עומס/החשמל שלכם קופץ?ומה הסיבה שאתם רוצים להחליף לתלת פאזי?
לשאלתך:
1. את לא צריכה יותר מ - 25*3 אמפר ברשת תלת פאזי.
2. שקע כח - זה שקע שהקו חשמל שלו נפרד משאר השקעים הרגילים בבית, הוא ישיר מהארון חשמל ! המוצרים שצריכים שקע כח הם : דוד חשמל, מכונת כביסה , מייבש כביסה , מזגן , תנור וכו'.
3. חתימה של חשמלאי מוסמך בלבד ! לאחר שהוא עשה בדיקה של כול הבית כולל ארקה , ובדיקת חברת חשמל עד לחיבור !
4. כן לארון חשמל יש קרינה , אבל הינה קטנה מאוד לדוגמא : למיקרוגל ולמטען פלאפון יש קרינה .
|
|
|
|
|
•
|
הרבה תודה על התשובות
מאיה
|
|
|
Feb 03, 2012 | 15:49 |
|
אנחנו משפצים את הדירה, עדיין לא גרים שם אבל החשמל ישן מאוד, מקורי מלפני 50 שנה לפחות, אז צריך להחליף ועל הדרך החלטנו להחליף לתלת פאזי.
ולפי מה שהבנתי כל מכשיר חשמלי גדול דורש שקע כח? כולל טלויזיה, מחשב? מה לגבי דוד שמש (כשצריך כן לחמם בחשמל)?
ומבחינת קרינה- עדיף שהלוח ישאר בחוץ? אולי יש דרך לסגור את הלוח עם חומר בלתי חדיר לקרינה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 03, 2012 | 08:20 |
|
אם הדירה היא כמו שאת מתארת ואין לכם צרכני חשמל כבדים הדורשים חיבור תלת פאזי כמו כיריים חשמליות או מזגן תלת פאזי - חבל על הכסף שלך. תבקשי מחברת חשמל הגדלת חיבור לפאזה אחת 40 אמפר. זה יספיק לך די והותר, השינויים שתצטרכי לעשות בלוח הם קטנים יחסית, בהרבה מקרים אין צורך בבדיקת בודק של חברת חשמל. אין תשלומי אגרות יקרות על החלפת מונה וכו'. בקיצור לדירה בשטח של 60 מטר אין הצדקה לתלת פאזי אלא אם כן בא לכם להתפרע...
|
|
|
|
|
•
|
אממממ אבל היום יש הרבה מכשירי חשמל
מאיה
|
|
|
Feb 03, 2012 | 15:52 |
|
בבתים, ולפעמים עובדים יחד...לא כדאי תלת?
ומה זה מזגן שדורש תלת פאזי לעומת מזגן שלא?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 03, 2012 | 16:34 |
|
אם תצליחי להכניס לדירת 60 מטר כמות גדולה מאוד של מוצרי חשמל אז סבבה הרי הלקוח משלם...
לגבי המזגן מעל 4.5 כ"ס זה מנוע גדול מדי ועדיף תלת פאזי.
לגבי כיריים חשמליות שזה נפוץ מאוד היום - הכיריים הטובות דורשות חיבור תלת פאזי.
מכונת כביסה תעשייתית של 20 קילו תדרוש חיבור של תלת פאזי.
השיפוץ בדירה והחלפת מערכת החשמל היא הכרחית ואין הבדל בגודל החיבור למעט הוספת נקודות תלת פאזי אם נדרש. השינוי הוא בלוח החשמל, בהזמנת החיבור, במערכת הארקה, בבדיקות וכו.
|
|
|
|
|
•
|
לי יש חיבור 1*40A,ואני מסתדר יופי
שי
|
|
|
Feb 03, 2012 | 18:21 |
|
התנהלות צריכת החשמל של אישתי השתפרה,כך אנו חוסכים בחשמל כי היא יודעת שאפשר להפעיל 4 צרכנים כבדים בלבד,אני יודע שאם היה לי תלת פאזי בבית היתה סיבה למסיבה לחשמל.
ואני חשמלאי ויכול בקלות להפוך לתלת פאזי.....
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 03, 2012 | 20:39 |
|
לאשה תלת פזי...אשתי התחתנה איתי רק בגלל שהיה לי תלת פזי בבית,
ודרך אגב למה זו סיבה למסיבה...? הרי אם היא יכולה לחסוך זמן ולהפעיל את הדוד.מדיח.מייבש כביסה ומכונת כביסה ביחד אז למה לא!?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2012 | 11:31 |
|
מדיח מפעילים בלילה,כביסות אני עושה,מייבש כביסה אין לי כי עם חורף כזה הוא סתם מיותר.
מה נשאר?מזגן שעובד ותנור אמבטיה?
שנים אני חי ככה ואין שום בעיה..
|
|
|
|
|
•
|
לי יש תלת פאזי וחשבון החשמל נפוח
byh011
|
|
|
Feb 04, 2012 | 19:46 |
|
כי אפשר להדליק שבעה מזגנים בו זמנית ודוד ומכונת כביסה ומייבש מדיח כלים וזאת בנוסף שהילדים לא יודעים לכבות אורות בבית וזאת בנוסף לשישה מחשבים שדלוקים רצוף ואין שום בעיה כי הכל עובד יחד וכך מגיעים ל1500 שקל חשמל. איפה הימים שהיה אפשר להדליק או דוד או מכונת כביסה?
|
|
|
|
|
°
|
היית רציני?כי זאת גם דעתי...
שי
|
|
|
Feb 04, 2012 | 20:17 |
|
|
°
|
בהחלט כן היכולת לצרוך מגדילה חשבון
byh011
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Feb 04, 2012 | 20:29 |
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2012 | 17:40 |
|
להגדיל מ-1X25 ל- 1X40 אמפר דורשים בחברת חשמל כמעט כמו הגדלה ל- 3X25 אמפר.
כיום אין טעם להגדיל ל- 1X40 אמפר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 05, 2012 | 10:33 |
|
בהמשך להודעה שלי ולדעתי :
1. ההבדל בהגדלת חיבור בין 40*1(חד פאזי) לבין 25*3 (תלת) - הינו 500 ש"ח בתשלום לח"ח .
2. בנוסף צריך לבצע שינוי כולל החלפת לוח במידת הצורך / בדיקת מעגלים .- תשלום בנפרד לחשמלאי.
3. בדיקת בודק ח"ח שזה כלול במחיר הזמנת ההגדלה.
4. אם זה בית שאת ממשיכה לגור בו בעתיד הקרוב ורוצה להכניס את מוצרי חשמל שהם תלת פאזי הייתי ממליץ להגדיל .
5. תקחי 2-3 הצעות מחיר מחשמלאים .
אם את באיזור השרון אשמח לייעץ ללא תשלום
|
|
|
|
|
•
|
תודה לכולם על התשובות
מאיה
|
|
|
Feb 06, 2012 | 19:31 |
|
החלטתי להגדיל לתלת פאזי 25
אני לא חושבת שאני אשתולל עם החשמל, אבל אמרו לי שהיום תלת פאזי זה כבר סטנדרט.
אני יוצאת מהנחה שאצלי קבוע דלוקים טלויזיה מחשב ומקרר, ועל זה לפעמים מזגן, בטח בחורף, וגם דוד חשמלי כשצריך, שלא נדבר שאם אנחנו רוצים להכין תה בקומקום חשמלי או טוסט בטוסטר אובן אני לא אלך לכבות הכל בשביל להשתמש בזה...
אני עדיין מקבלת המלצות להגדיל ל- 40 תלת פאזי, אבל זה כבר נראה לי מוגזם.
חברת חשמל רוצה על תלת 25 כ- 3600 ש"ח ועל תלת 40 אמרו שאין מחיר קבוע ויתנו לי הצעת מחיר.
שוב תודה :)
|
|
|
|
|
•
|
ועוד שאלה לגבי מחירים
מאיה
|
|
|
Feb 06, 2012 | 20:08 |
|
אתם יכולים להגיד לי אם נשמע לכם הגיוני הצעות המחיר שקיבלתי?
קבלן א- הכנה לתלת פאזי מאושרת ע"י מהנדס 3500 (זה לא התשלום לחברת חשמל)
העברת לוח חשמל לתוך הבית 4500
נקודת שקע כוח 350
נקודה רגילה 250
נקודת מפסק יחיד 220
נקודת מפסק חילץ או חילוף או משהו כזה 250
נקודת מפסק כפול 250
ודרך אגב מה זה כל נקודות המפסקים האלה?
קבלן ב- הכל 20,000 שח זה כולל 80 נקודות (לא ברור אם דיבר על כוח לא כוח).
תודה :)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2012 | 20:26 |
|
לגבי מחירים של הנקודות הם סבירים (תבקשי שקעי גוויס), לגבי המחירים של ההכנה והעתקה של הלוח נראה קצת יקר, אבל קשה להגיד לך דרך האינטרנט מבלי לראות . (תקחי קבלן ב שהוא יותר זול)
|
|
|
|
|
°
|
המחיר להכנה והעברה יקר מאוד
byh011
|
|
|
Feb 06, 2012 | 20:33 |
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2012 | 20:39 |
|
בהנחה ומדובר באביזר סטנדרט לקופסא 55 ואם הלוח בחוץ אז ההכנה לתלת פאזי היא הקלה ביותר וכל העבודה כולל שינויים בלוח לא צריכים לעלות יותר מ-1500 ש"ח ועוד העברת בקורת ח"ח 700 ש"ח,זה בהנחה שהכל תקין במערכת החשמל בבית.
לגבי העברת הלוח לתוך הבית אז זה כבר תלוי במרחק מהארון המקורי ועד המקום הרצוי החדש,גם תלוי במספר המעגלים.אבל 4500 נשמע גם יקר.
נקודת כח היא נקודה נפרדת מנקודות אחרות והיא ניזונה ישירות מלוח חשמל ע"י חוטים 2.5מ"מ המחיר תלוי במרחק מהלוח ותלוי באורך החציבה,תלוי בסוג הקיר בלוקים או בטון?
נקודה רגילה היא שקע משותף לעוד שקעים או נקודות מאור והמחיר נשמע יקר.
מפסק חילוף הוא מפסק שמדליק מנורה משני מקומות והמחיר סביר.
מפסק כפול הוא מפסק שמדליק 2 מנורות והמחיר יקר.
לפי החישוב יצא לך 250 ש"ח לכל נקודה.
ועצה קטנה אל תתפשרי על איכות המפסקים בלוח החשמל סיני זה זבל,דירשי רק שניידר!!!
ואביזרים שקעים מפסקים וכו אם הקבלן נותן של גוויס עם המסגרות המלבניות אז המחיר סבבה..
|
|
|
|
|
•
|
אלה קירות בטון לא בלוקים
מאיה
|
|
|
Feb 06, 2012 | 23:34 |
|
ארון החשמל יזוז 3 מטר נראה לי לא יותר
ולא הבנתי מה זה 700 ש"ח...ח"ח רוצה 3600 שח לתלת פאזי 25 זה כולל בודק מטעמם.
|
|
|
|
|
°
|
700 ש"ח זה עבור החשמלאי
שי
|
|
|
Feb 07, 2012 | 07:46 |
|
|
•
|
אז 700 מההכנה לתלת הולך לחשמלאי
מאיה
|
|
|
Feb 07, 2012 | 17:54 |
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2012 | 23:47 |
|
אמרו לי ששקע כוח זה לאו דווקא שקע שמגיע ישירות מארון החשמל (שזה נקרא חיבור ישיר ואין קשר לשקע כוח) מה שחשוב זה עובי החוט ושהשקע יוכל לתמוך במכשירים גדולים...מבולבלת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 07, 2012 | 05:33 |
|
זהו שקע שהוא נפרד משאר המעגלי חשמל הרגילים הוא מגיע ישירות מהארון עד למקום שאת צריכה להפעיל מכשיר שדורש זאת , בד"כ החיווט הינו 2.5 מ"מ כמו שנתתי לדוגמא: מכונת כביסה , מייבש, דוד , תנור אפייה , מזגנים אלה מכשירי חשמל שצורכים קו בנפרד ישיר מהלוח. היום למי שיש קצת יותר כסף עושה את כול קווי החשמל בבית ל 2.5 במקום 1.5. תקחי אפילו עוד הצעה ...
|
|
|
|
|
•
|
זה תרגיל כדי לחסוך עבודה לחשמלאי
byh011
|
|
|
Feb 07, 2012 | 12:36 |
|
ולחייב את הלקוח בעלות רגילה. שקע כח כמשמעו כן הוא ישיר ללוח עם מוליכים של 2.5 ממ. ברגע שמחוברים עוד שקעים לאותו מעגל הוא הופך לשקע שירות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 07, 2012 | 15:23 |
|
אני חושב שהמחירים הם סבירים לגמרי במידה והחשמלאי יחליף את כל האביזרים בלוח ואם כל השקעים והמפסקים של גביס.
|
|
|
|
|
°
|
כן מחליפים הכל, הכל חדש...
מאיה
|
|
|
Feb 07, 2012 | 17:53 |
|
|
•
|
|
|
Feb 08, 2012 | 02:08 |
|
גודל הדירה לא פונקציה בנושא זה. מה שחשוב זה העומס
ישנם 2 אפשרויות 1 חשמל "לא בבת אחת" לפי הפירסומת הישנה
2 הגדלה ל1*40A זה מספיק לא צריך תלת פאזי
|
|
|
|
|
|