מקדם הספק   

מאת:  asis13    Jan 17, 2012  ||  08:45


לא הגיוני 1800 קילו וואר.
ההספק האקטיבי בכל רגע נתון לא יכול לעבור את 111 קילו וואט (גודל חיבור 160A ) ואם מתחשבים במקדם ביקוש הוא אף פחות מזה לכן לדעתי הקבלים צריכים להיות בסביבות 80 קילו וואר בדרגות שונות.
ההספקים שכתובים בחשבונית מתייחסים לכמות נצרכת במשך תקופה מסוימת ,היחס בניהם נותן את המקדם הספק הנכון אבל את ההכפלה צריך לעשות עם ההספק הנצרך בפועל נקודתית.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שיפור מקדם הספק   סטודנט 69 [קובץ מצורף: PDF]
  Jan 16, 2012 | 09:04
• 
אתה צריך סוללת קבלים של 1800 קואר   byh011
  Jan 16, 2012 | 16:29
• 
אני מצטער שאני מגיב כך   סטודנט 69
  Jan 16, 2012 | 17:35
• 
מקדם הספק   asis13
  Jan 16, 2012 | 17:54
• 
אתה חישבת לפי צריכה מקסימלית   סטודנט 69
  Jan 16, 2012 | 18:30
• 
מקדם הספק   asis13
  Jan 16, 2012 | 19:21
• 
סוללת קבלים   pichu70 [קובץ מצורף: DOC]
  Jan 16, 2012 | 23:46
• 
כמו שאמרתי בשרשור קודם   סטודנט 69
  Jan 17, 2012 | 08:35
• 
תחלק את ה 1800 בימים ובשעות   חשמלאי
  Jan 17, 2012 | 14:35
• 
מקדם הספק   asis13   > את/ה נמצא כאן
  Jan 17, 2012 | 08:45
• 
אתה צודק   pichu70
  Jan 17, 2012 | 19:18