כמו שאמרתי בשרשור קודם
מאת:
סטודנט 69
Jan 17, 2012
||
08:35
לא יתכן 1800 KVAR בחיים אתה לא יודע אפילו איזה גודל פיזי זה .
אולי הטעות היא ש ה -2245 זה קוט"ש אולי צריך לחלק בימים ובשעות אני חושב שהקבל שצריך הוא בסביבות
5KVAR אם איני טועה
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2012 | 09:04
|
|
כיצד ניתן לחשב סוללת קבלים לפי חשבון חשמל בלבד אם אפשר להסביר את הדרך אני אשמח
כי לחשב בדרכים אחרות ידוע
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
אתה צריך סוללת קבלים של 1800 קואר
byh011
|
|
|
Jan 16, 2012 | 16:29 |
|
ואז מקדם ההספק שלך יהיה 0.95 ולא תשלם קנס
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2012 | 17:35 |
|
אבל או שיש בידך טעות או שאינך יודע לחשב אתה יודע מה זה 1800 KVAR
לא הגיוני .
איך חישבת ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2012 | 17:54 |
|
יש מספר דרכים לחשב קבלים.
אחת מהן היא לחשב הספק אקטיבי וממנו לגזור את הקבלים לפי טבלאות נתונות.
אם ההספק האקטיבי המקסימלי שלך הוא שורש 3 כפול 160 כפול 400 סה"כ 11 קילו-וואט.
לשפר מ-0.66 ל-0.92 לפי הטבלאות המקדם הוא 0.71 .
11 כפול 0.71 שווה בערך 80 קילו וואר .
בפועל ההספק האקטיבי יכול להיות נמוך יותר ויש להוסיף קבלים בהתאם לפי הצריכה בעזרת בקר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2012 | 18:30 |
|
לפי מפסק ראשי וזה 111 KW לא 11 KW .
וזה לא מה שהתכוונתי אני התכוונתי לפי חשבון החשמל דהיינו לפי צריכה בפועל ראה קוט"שים
לכן נראה לי שנצטרך הגנה לקבלים יותר גדולה מהראשי לא הגיוני
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2012 | 19:21 |
|
טעות בנקודה במקום 11 צריך להיות 111 אבל התוצאה הסופית זהה.
אבל את ההספק בפועל לפי מקדם ביקוש רק אתה יודע לכן חישוב הקבלים הוא בהתאם למקדם שאתה תקבע.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2012 | 23:46 |
|
שלום
צרפתי קובץ עם חישוב באופן תאורטי
לגבי ביצוע בפועל צריך לבדוק מה עדיף קיזוז מקומי לפי מכונה מסוימת או קיזוז כללי בארון ראשי עם בקר
לכל אחת מן השיטות יש יתרונות וחסרונות .
מקווה שעזרתי
|
|
|
|
|
•
|
כמו שאמרתי בשרשור קודם
סטודנט 69
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 17, 2012 | 08:35 |
|
לא יתכן 1800 KVAR בחיים אתה לא יודע אפילו איזה גודל פיזי זה .
אולי הטעות היא ש ה -2245 זה קוט"ש אולי צריך לחלק בימים ובשעות אני חושב שהקבל שצריך הוא בסביבות
5KVAR אם איני טועה
|
|
|
|
|
•
|
תחלק את ה 1800 בימים ובשעות
חשמלאי
|
|
|
Jan 17, 2012 | 14:35 |
|
חשבון החשמל הוא צריכה ל 29 יום. אתה לא צורך את כל הכמות בשעה אחת כי אם כן אז אתה צריך 1800 קואר. אם זה מפעל שעובד 10 שעות ביום חמישה ימים בשבוע אז בחודש יש לך כ 220 שעות עבודה ואז תקבל מהו הספק הקבל הממוצע שצריך. אם זה בית או מפעל שעובד 24\7 אז תחלק ב 696 ותקבל כ 2.5 קואר. המפעל הנל צריך כ 8 קואר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 17, 2012 | 08:45 |
|
לא הגיוני 1800 קילו וואר.
ההספק האקטיבי בכל רגע נתון לא יכול לעבור את 111 קילו וואט (גודל חיבור 160A ) ואם מתחשבים במקדם ביקוש הוא אף פחות מזה לכן לדעתי הקבלים צריכים להיות בסביבות 80 קילו וואר בדרגות שונות.
ההספקים שכתובים בחשבונית מתייחסים לכמות נצרכת במשך תקופה מסוימת ,היחס בניהם נותן את המקדם הספק הנכון אבל את ההכפלה צריך לעשות עם ההספק הנצרך בפועל נקודתית.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 17, 2012 | 19:18 |
|
מה שאמרתי לא נכון
לפי דעתי אין מנוס מאשר לחבר מכשיר בפועל ולמדוד את הזרם , מתח , מקדם ההספק לתקופה מסוימת אופינית על מנת לראות את אופי הצריכה של המפעל או הבית. ואז לחשב את סוללת הקבלים .
ולתכנן כמה דרגות עם בקר.
אתה לא יכול לדעת לפי החשבון כי בכל זמן מקדם ההספק משתנה ( תלוי כמה מכונות עובדות)
והם כמו שאמרו לקחו את הצריכה הכללית בקילו וואט ואת הצריכה הריאקטיבית וחישבו את מקדם ההספק.
|
|
|
|
|
|
|