מקדם הספק
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מקדם הספק   

מאת:  asis13    Jan 16, 2012  ||  19:21


טעות בנקודה במקום 11 צריך להיות 111 אבל התוצאה הסופית זהה.
אבל את ההספק בפועל לפי מקדם ביקוש רק אתה יודע לכן חישוב הקבלים הוא בהתאם למקדם שאתה תקבע.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שיפור מקדם הספק   סטודנט 69 [קובץ מצורף: PDF]
  Jan 16, 2012 | 09:04
• 
אתה צריך סוללת קבלים של 1800 קואר   byh011
  Jan 16, 2012 | 16:29
• 
אני מצטער שאני מגיב כך   סטודנט 69
  Jan 16, 2012 | 17:35
• 
מקדם הספק   asis13
  Jan 16, 2012 | 17:54
• 
אתה חישבת לפי צריכה מקסימלית   סטודנט 69
  Jan 16, 2012 | 18:30
• 
מקדם הספק   asis13   > את/ה נמצא כאן
  Jan 16, 2012 | 19:21
• 
סוללת קבלים   pichu70 [קובץ מצורף: DOC]
  Jan 16, 2012 | 23:46
• 
כמו שאמרתי בשרשור קודם   סטודנט 69
  Jan 17, 2012 | 08:35
• 
תחלק את ה 1800 בימים ובשעות   חשמלאי
  Jan 17, 2012 | 14:35
• 
מקדם הספק   asis13
  Jan 17, 2012 | 08:45
• 
אתה צודק   pichu70
  Jan 17, 2012 | 19:18

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com