מאת:  asis13    Jan 16, 2012  ||  17:54


יש מספר דרכים לחשב קבלים.
אחת מהן היא לחשב הספק אקטיבי וממנו לגזור את הקבלים לפי טבלאות נתונות.
אם ההספק האקטיבי המקסימלי שלך הוא שורש 3 כפול 160 כפול 400 סה"כ 11 קילו-וואט.
לשפר מ-0.66 ל-0.92 לפי הטבלאות המקדם הוא 0.71 .
11 כפול 0.71 שווה בערך 80 קילו וואר .
בפועל ההספק האקטיבי יכול להיות נמוך יותר ויש להוסיף קבלים בהתאם לפי הצריכה בעזרת בקר.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שיפור מקדם הספק   סטודנט 69 [קובץ מצורף: PDF]
  Jan 16, 2012 | 09:04
• 
אתה צריך סוללת קבלים של 1800 קואר   byh011
  Jan 16, 2012 | 16:29
• 
אני מצטער שאני מגיב כך   סטודנט 69
  Jan 16, 2012 | 17:35
• 
מקדם הספק   asis13   > את/ה נמצא כאן
  Jan 16, 2012 | 17:54
• 
אתה חישבת לפי צריכה מקסימלית   סטודנט 69
  Jan 16, 2012 | 18:30
• 
מקדם הספק   asis13
  Jan 16, 2012 | 19:21
• 
סוללת קבלים   pichu70 [קובץ מצורף: DOC]
  Jan 16, 2012 | 23:46
• 
כמו שאמרתי בשרשור קודם   סטודנט 69
  Jan 17, 2012 | 08:35
• 
תחלק את ה 1800 בימים ובשעות   חשמלאי
  Jan 17, 2012 | 14:35
• 
מקדם הספק   asis13
  Jan 17, 2012 | 08:45
• 
אתה צודק   pichu70
  Jan 17, 2012 | 19:18