אכן כך,לבדיקת טיב בידוד של המוליכים במעגל חשמלי כלשהו או תקינות מכשירי חשמל (מבחינת פריצה לגוף) כגון גופי חימום למינהם
, ליפופים של מנועים וכדומה,משתמשים במכשיר מגה אומטר או בספה עממית מגר.למה:? כי היתנגדות בין סלילים או היתנגדות בין מוליכים
במעגלים תקינים צריכה להיות אין סופית תאורטית או גבוה מאות אשר נמדדת לא באומים בודדים אלה במגה אומים (אחרת אנו מקבלים קצר---היתנגדות השואפת לאפס) עם מכשיר אום מטר רגיל לא ניתן לבדוק ערכים כאלו , זליגה (לא קצר מלא) כתוצאה מבידוד לקוי , נוצרת
כאשר עובר זרם דרך מוליך במתח מסוים (מתח הרשת למשל 230V), זליגה זו עדיין לא גורמת להקפצת הגנות בקו ח"א(עדיין לא קצר) ,אך
תקפיץ הגנה אחרת --פחת. לכן על מנת לאתר קו לא תקין משתמשים במגר, מכשיר זה מדמה מתח הרשת ,מזרים זרם בקו הנבדק
(לחיצה על לחצן בדיקה) כתוצאה סופית, אנו נקבל את ערך התנגדות של הקו הנבדק , ישנם תקנים ברורים לגבי ערכים המתקבלים
א) רשת קיימת --מתקן ישן ,מקסימום המותר עד ל0.25 מגהאום( בלאי סביר)
ב)מתקן חדש-- 1--מגה
ג) ליפופי מנעים מעל 1-1.5 מגה
ברשת מתח נמוך עד 1000V מבצעים בדיקה כאשר המכשיר מקויל ל500V
בדיקה מתבצעת תמיד בין מכשיר הנבדק או קו ולגוף (ארקה) ז.א בין אפס של קו הנבדק ולארקה ובין פאזה של אותו הקו לארקה.
תמיד יש לדאוג לניתוק מכשרים אלקטרונים רגשים מהקו הנבדק!
מקווה שלא סיבכתי..:-)
אלכס
אלכס