כיבוי אש בלוחות חשמל
מאת:
yoreh
Aug 13, 2010
||
17:49
מנסיון אישי בלבד -
עד 63A - אין צורך בהתקנה.
63A עד 100A - מערכת גילוי עשן.
100A ומעלה - מערכת גילוי עשן וכיבוי אש.
התקנת סליל הפסקה בהתאם לדרישות המפקח של כיבוי אש.
|
|
|
•
|
|
|
Aug 13, 2010 | 12:00
|
|
לפי איזה תקן או חוק ניקבע האם חובה להכניס לארון קיבוי אש מתף אוטומטי לכיבוי אש.
לפי גודל מפסק ראשי או שכל הארונות חיבים בכיבוי אש אוטומטי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 13, 2010 | 12:55 |
|
יש תקן ישראלי ללוחות חשמל 1419 התקן הזה הפך לרישמי כלומר מחוייב בחוק
וכל יצרני הלוחות חייבים לעמוד בו, ברור שכרגע אין אכיפה אבל אני מאמין שבעתיד כולם יפעלו לפי התקן
אם יצרן הלוח עומד בתקן זה או לחלופין בתקן IEC61439
אין צורך להתקין בו מערכת כיבוי אש
מצ"ב קובץ מנציבות כבאות והצלה,
|
|
|
|
|
•
|
כיבוי אש בלוחות חשמל
yoreh
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Aug 13, 2010 | 17:49 |
|
מנסיון אישי בלבד -
עד 63A - אין צורך בהתקנה.
63A עד 100A - מערכת גילוי עשן.
100A ומעלה - מערכת גילוי עשן וכיבוי אש.
התקנת סליל הפסקה בהתאם לדרישות המפקח של כיבוי אש.
|
|
|
|
|
|
|