דויד אז מה היתה הבעיה?
מאת:
shua511
Jun 29, 2010
||
20:08
|
•
|
משתגע פה ! הצילוווווווווווו!!!
david66
|
|
|
Jun 25, 2010 | 19:51
|
|
קראה לי גברת שהפחת קופץ לה כול כמה שעות.הלוח שלה מזין 6 מעגלים.ניתקתי את האפס והארקה של כול מעגל מהפסים והפעלתי את המזגן המרכזי שנשען על קו נפרד. לאחר כ 20 דקות היה הפחת קופץ שוב.כך נטרלתי קו קו והפעלת המזגן היתה גורמת לפחת לקפוץ לפעמים 10 דקות לפעמים 20.בסופו של דבר הקו האחרון שנשאר לי היה המזגן.הפחת היה בן כ 12 שנה.החלפתי אותו לפחת של הגר.נטרלתי את המזגן על ידי הוצאת חוט האפס שלו וחוט הארקה כך שלמעשה מזגן אין!!(דרך אגב הורדתי את הממט של המזגן למטה ולא הוצאתי לגמרי את החוט מהממט .אם מישהו יעלה את הלחצן הפזה למעשה תגיע למזגן אבל אפס אין שם ולא הארקה.האם זה משנה.) בכול מקרה לאחר שנטרלתי את המזגן הכול היה תקין..פתאום הגברת מתקשרת אלי ואומרת לי שהפחת שוב קופץ...פעם ביום..חשבתי אולי גוף החימום במקרר. אולי תמי 4 . אין לי מושג מה בדיוק וזה מה שמשגע אותי.הרי כאשר הפחת בסופו של דבר יקפוץ ולא יעלה מיד אז אגיע לאבחנה בדקות .אבל כשהוא קופץ כשמתחשק לו ופשוט עולה ומתנהג כאילו אין בעיה זה מתסכל. אני כול הזמן חושב שאם היה לי מגר הייתי מגיע לפתרון הבעיה.זה קצת מביך להודות אבל עבדתי שם בין 10 בלילה ל 2 בבוקר .שילמו לי כ 450 שח על החלפת הפחת. הגעתי לשם שוב למחרת והכול עבד יום שלם ללא בעיות.האם המחיר שדרשתי הוא גבוה או נמוך מידי ?בעל הבית מצפה שאני אפתור לו את הבעיה ללא תשלום נוסף.האם הצדק איתו למרות שאמרתי לו כשהחלפתי את הפחת שזה יכול לפתור את הבעיה או לפחות חלק מפתרון הבעיה.איך אתם הייתי מתנהגים במקרה הזה מבחינה של פתרון לפחת שקופץ כשמתחשק לו!!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2010 | 06:32 |
|
כנראה שהפחת שהחלפת היה תקין אז טעית באבחנה
תקלה כזו שהפחת קופץ כל כמה שעות אי אפשר לפתור ללא מגר
הרי לא תשב שם בדירה ותחכה........
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2010 | 09:21 |
|
קודם כל המחיר שגבית,מגיע לך.
אך את הלקוח זה לא ממש מעניין כל ההסברים שתיתן לו כי הם לא למדו חשמל ויודעים מה המשמעות שפחת קופץ מתי שבא לו,הם מבחינתם שילמו כסף ורוצים פתרון.
עכשיו לענייננו,תבדוק בעזרת מגר אך אם אין ברשותך מגר,תוכל להוסיף פחת נוסף לצורך איתור התקלה ואז כל 3 מעגלים ישבו על הפחת הזה,או אפילו פחת רק על המזגן,וכך איתור התקלה יהיה נוח יותר,
כמו כן אולי המקרר עושה בעיות?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2010 | 13:25 |
|
האם אתה מתכוון שאני אוסיף פחת מקביל ואפצל את 6המעגלים לחצי שכול פחת יהייה אחראי לשלושה וכך הלאה עד שאגיע למעגל הבעיתי?במקרה כזה אני חייב לפצל גם את האפסים לא!? דרך אגב אם הפחת לא אשם בכלל אז איך תסבירו שלאחר שהחלפתי את הפחת התדירות של הקפיצות ירדה.ממספר פעמים ביום לפעם ביום.
|
|
|
|
|
°
|
זה לא המזגן הוא ניטרל אותו
שמיע
|
|
|
Jun 26, 2010 | 16:08 |
|
|
•
|
הפחת או דויד השתגע / מחק את המיותר
יוסי
|
|
|
Jun 26, 2010 | 11:26 |
|
שבת שלום
1. דויד שלום שי צודק בנוגע לאיך הלקוח חושב. אתה צריך להגדיר לעצמך איך להכנס לתקלה ואיך לצאת ממנה. מה לומר ללקוח שיתאים לו וגם לך . כלומר win win s.
אתה יודע מה המשמעות של פחת קופץ מידי פעם ואתה צריך להערך לזה בהתאם כנותן שירות.
2. לגבי הרכבת פחת נוסף. לא להתקין פחת נוסף בטור בלוח החשמל. דבר נוסף כחשמלאי אתה חייב להחזיק במגר . קצת קשה לי להבין מדוע אין לך או אין עלייך.
3. בהצלחה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2010 | 13:31 |
|
שכנעתה אותי לקנות מגר.פשוט יש לי "בעיה" שאני תמיד מעדיף כלים טובים והבנתי שכדאי לי לקנות FLUK
אם אני עובד רק עם בתים ועד 3X40A
איזה סוג של מגר תציע לי לקנות ואיך בדיוק משתמשים בו...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2010 | 13:55 |
|
פחת קפץ מידי פעם לא משהו קבוע,לא היה ברשותי מגר,ובגלל שהלוח היה קטן הוספתי עוד פחת,שיניתי אפסים,וביקשתי מהלקוח שיעדכן אותי.
אחרי יומיים הפחת החדש ששתי קפץ,שוב חילקתי את המעגלים המחולקים עד כדי שהגעתי ל-2 מעגלים,ולבסוף איתרתי את התקלה,והיא בחדר שינה בעבר הרחוק הותקנו 2 נורות בצידי המיטה,הכבל היה דו-גידי כמו של רמקול אשר היה לחוץ על הקיר וכנראה שהאפס זלג לקיר,מייד ניתקתי את התאורה החזרתי את מערכת החשמל המקורית,גביתי סכום של 500 ש"ח(אולי לא מספיק,אך קניתי את אמונו של הלקוח שעל כל בעיה שיש לחבריו מייד ממליץ עליי)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 27, 2010 | 00:52 |
|
אני עובד כמוך רק בתקלות בבתים . קניתי מגר אנאלוגי פשוט כ300-400 שקל ועונה על כל הצרכים.
חבר חשמלאי ותיק כשראה אותו דווקה התלהב למרות שהיה ברשותו דיגיטלי של חברת מגר.
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 29, 2010 | 16:25 |
|
רק להוריד את כל המאמתים כמובן כולל ראשי ופחת ,וכמו שעשית לנתק אפסים ומדוד עם מגר .
מגר אנלוגי זול בהחלט מספיק לך,כיום יש לי מגר דיגיטלי יקר עם תצוגה של מספרים וגרף כמו באנלוגי- בהחלט מיותר,המגר הקודם שהיה לי אנלוגי פשוט היה יותר קל לעבוד איתו .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 28, 2010 | 23:44 |
|
דוד הערה קטנה. כתבת שניתקת אפס והארקה של מזגן שאתה חושד בו כלא תקין, אבל השארת את הפאזה... אם באמת המזגן לא תקין וקיימת זליגה לגוף שלו, זה יכול להיות קצת מסוכן. ממליץ לך לנתק את החוט מהמא"ז בלוח עד לפתרון התקלה.
בהצלחה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 29, 2010 | 18:40 |
|
השכלתי מכול תגובה של כול אחד ממכם...תודה!
|
|
|
|
|
•
|
דויד אז מה היתה הבעיה?
shua511
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jun 29, 2010 | 20:08 |
|
|
•
|
|
|
Jun 30, 2010 | 12:17 |
|
מאז שניטרלתי לה את המזגן קפץ לה הפחת פעם אחת וכבר שבוע עבר אז אני מניח שזה היה המזגן...
|
|
|
|
|
|