לא הבנת את המקרה !   

מאת:  יוסי בן-חיים    Apr 06, 2010  ||  00:19


אם נותנים תדר נומינלי למכשיר חשמלי סובב,ואח"כ מורידים את התדר ע"י משנה תדר,ברור שהזרם ירד ויקטן,באותו מתח הרשת שאליו מיועד.פה מדובר במכשיר שבנוי מראש לתדר גבוה יותר (60HZ),וכאשר מחברים אותו לרשת חשמל עם תדר נמוך יותר (50HZ),אז העכבה שלו יורדת בעומס שרובו השראי גם בפועל וגם בנוסחה.
עכבה בזרם חילופין כשהקבוליות זניחה : Z = R + j2πfL
לכן הזרם עולה יותר במציאות,וניתן לראות זאת בנקל במדידת זרם בצבת מסוג true RMS.כמו כן יש אפקט חימום בסלילים בשל מהירות נמוכה יותר מהמתוכנן (ובשנאים למשל יש גם הפסדי ליבה וברזל גבוהים יותר).לכן לא מדובר פה במנוע שמחובר למשנה תדר שהוריד את ערך התדר,אלא בעומס שמקבל תדר נמוך מהמתוכנן וזה כל ההבדל !!!

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה על מנועים   asis13
  Apr 05, 2010 | 12:44
• 
איזה נתונים רשומים על לוחית המנוע?   xzibitme0
  Apr 05, 2010 | 15:16
• 
מנוע   asis13
  Apr 05, 2010 | 16:03
• 
מצאתי   asis13
  Apr 05, 2010 | 17:38
• 
בעיקרון נכון,אבל!   יוסי בן-חיים
  Apr 05, 2010 | 18:25
• 
לא כל כך פשוט   מחשבות חשמל
  Apr 05, 2010 | 21:02
• 
למחשבות חשמל   asis13
  Apr 05, 2010 | 21:45
• 
זרם במנוע   מחשבות חשמל
  Apr 05, 2010 | 23:38
• 
לא הבנת את המקרה !   יוסי בן-חיים   > את/ה נמצא כאן
  Apr 06, 2010 | 00:19
° 
נבדוק   מחשבות חשמל
  Apr 06, 2010 | 19:45
° 
בואו וננסה להבין   מחשבות חשמל
  Apr 06, 2010 | 21:33
• 
בואו וננסה להבין   מחשבות חשמל
  Apr 06, 2010 | 21:56
• 
תודה   asis13
  Apr 06, 2010 | 21:38
• 
אשמח לעזור לך להבין   asis13
  Apr 06, 2010 | 21:41
• 
הזוי ביותר ,לחפש נוסחא בכדי ליפתון   michael1a
  Apr 07, 2010 | 17:10
° 
תיקון=לפתור   michael1a
  Apr 07, 2010 | 17:13
• 
לפתור   asis13
  Apr 07, 2010 | 20:21
• 
אני יודע .   michael1a
  Apr 07, 2010 | 22:17
• 
תבדוק את צורת חיבור?   michael1a
  Apr 05, 2010 | 23:55
• 
בואו נבין סוף סוף כמה עובדות   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 00:33
• 
תיקון הקלדה של סעיף 4   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 00:38
• 
לצערי מי שלא הבין את סעיף 4   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 01:16
• 
זה עדיין לא מסביר.   michael1a
  Apr 08, 2010 | 17:52
• 
סימוכין לדבריי באנגלית פשוטה   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 18:42
• 
מסקנה נוספת שתחסוך כסף    יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 18:56
° 
מה לגבי שאלה 5 וגם 9 ?   michael1a
  Apr 08, 2010 | 20:22
• 
מיכאל1,זה עוד סימוכין לדבריי   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 20:54
• 
אני אשפר את השאלה.   michael1a
  Apr 08, 2010 | 22:49
° 
מיכאל - אתה רציני ?   יוסי בן-חיים
  Apr 09, 2010 | 00:24
• 
מתברר שכל חשמלאי יש גבולות.   michael1a
  Apr 09, 2010 | 11:20