מאת:  asis13    Apr 05, 2010  ||  12:44


מכונה המערבלת בצק במאפייה בעלת נתוני חשמל אמריקאים (60 הרץ, 208V תלת פאזי ) משומשת
יובאה לארץ וחוברה למתח רשת דרך שנאי גדול תלת פאזי 380/208V .
מי יכול לעזור בחישוב הזרם המתפתח במנוע בהתחשב בשינויי התדר .
הכוונה לנוסחא ולא למדידה בפועל שהראתה עלייה ניכרת בזרם והתחממות המנוע.
לפף מנועים שבא למקום לא שלל על הסף את אפשרות עבודת המנוע בארץ.
על לוחית המנוע לא נרשמו נתוני זרם,אבל ברור שההגנות כבר לא מכוילות כמו שצריך.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה על מנועים   asis13   > אתה נמצא כאן
  Apr 05, 2010 | 12:44
• 
איזה נתונים רשומים על לוחית המנוע?   xzibitme0
  Apr 05, 2010 | 15:16
• 
מנוע   asis13
  Apr 05, 2010 | 16:03
• 
מצאתי   asis13
  Apr 05, 2010 | 17:38
• 
בעיקרון נכון,אבל!   יוסי בן-חיים
  Apr 05, 2010 | 18:25
• 
לא כל כך פשוט   מחשבות חשמל
  Apr 05, 2010 | 21:02
• 
למחשבות חשמל   asis13
  Apr 05, 2010 | 21:45
• 
זרם במנוע   מחשבות חשמל
  Apr 05, 2010 | 23:38
• 
לא הבנת את המקרה !   יוסי בן-חיים
  Apr 06, 2010 | 00:19
° 
נבדוק   מחשבות חשמל
  Apr 06, 2010 | 19:45
° 
בואו וננסה להבין   מחשבות חשמל
  Apr 06, 2010 | 21:33
• 
בואו וננסה להבין   מחשבות חשמל
  Apr 06, 2010 | 21:56
• 
תודה   asis13
  Apr 06, 2010 | 21:38
• 
אשמח לעזור לך להבין   asis13
  Apr 06, 2010 | 21:41
• 
הזוי ביותר ,לחפש נוסחא בכדי ליפתון   michael1a
  Apr 07, 2010 | 17:10
° 
תיקון=לפתור   michael1a
  Apr 07, 2010 | 17:13
• 
לפתור   asis13
  Apr 07, 2010 | 20:21
• 
אני יודע .   michael1a
  Apr 07, 2010 | 22:17
• 
תבדוק את צורת חיבור?   michael1a
  Apr 05, 2010 | 23:55
• 
בואו נבין סוף סוף כמה עובדות   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 00:33
• 
תיקון הקלדה של סעיף 4   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 00:38
• 
לצערי מי שלא הבין את סעיף 4   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 01:16
• 
זה עדיין לא מסביר.   michael1a
  Apr 08, 2010 | 17:52
• 
סימוכין לדבריי באנגלית פשוטה   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 18:42
• 
מסקנה נוספת שתחסוך כסף    יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 18:56
° 
מה לגבי שאלה 5 וגם 9 ?   michael1a
  Apr 08, 2010 | 20:22
• 
מיכאל1,זה עוד סימוכין לדבריי   יוסי בן-חיים
  Apr 08, 2010 | 20:54
• 
אני אשפר את השאלה.   michael1a
  Apr 08, 2010 | 22:49
° 
מיכאל - אתה רציני ?   יוסי בן-חיים
  Apr 09, 2010 | 00:24
• 
מתברר שכל חשמלאי יש גבולות.   michael1a
  Apr 09, 2010 | 11:20