היה כבר דיון לפני חודש<img src='/images/smiles/4.gif' width='20' height='20' border='0' align='absmiddle'>
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
היה כבר דיון לפני חודש   

מאת:  יוסי בן-חיים    Mar 08, 2010  ||  16:43


תשובתי מה-2 בפברואר,בכותרת - טעות במדידת זרם ? : (והנה חלק מהציטוט)
""סביר להניח שבמערכת שלך לא זורם באמת 250 אמפר,למרות המדידה שלך.אם זה היה נכון,אזי די ברור לנו שההגנה התרמית לעומס יתר הייתה מקפיצה את המפסק,אם הוא אכן תקין.מה שנראה על פניו שהזרם במערכת הזאת מאוד מעוות (הרמוניות למשל.ייתכן ומחוברים ללוח כמה עומסים לא ליניאריים כמו : וסתי תדר,יחידת אל-פסק,מערכות ישור זרם ועוד).
לכן האופציות ההגיוניות למקרה זה,שאתה כנראה בודק זרם עם אמפרמטר :
1. לא מכוייל בכלל.
2. אמפרמטר רגיל שאינו True RMS.
בכל מקרה רק אמפרמטר מסוג true RMS יכול למדוד זרם אפקטיבי (אמיתי),גם בגל סינוסי וגם בגל זרם מעוות (בעל הרמוניות).אמפרמטר רגיל יכול לטעות מאוד במצב כזה,וקשה לדעת טווח הטעות במקרה זה.(הטעות יכולה להיות מאוד גדולה,בגל לא טהור).....מקווה,שקודם כל תמצא דרך למדוד זרם עם מכשיר שהוא True RMS,או שתקנה כזה,אם אתה עוסק בתחום החשמל."" (סוף ציטוט)
בעיקרון,אם יש לך מכשיר לא true RMS,הטעות שלך יכולה להיות כל כך גדולה,כשהעומס אינו ליניארי,ואז אתה עלול להסתמך על כך,וזה יבלבל אותך כמו במקרה הזה של השואל,שהייתה לו מדידת זרם הגבוהה הרבה יותר מהזרם שהמתקן יכול לספק בכלל !!

הלינק לכתבה באנגלית מדוע צריך לבדוק בשיטת True RMS :
http://www.copperinfo.co.uk/power-quality/downloads/pqug/322-true-rms--the-only-true-measurement.pdf

הערה - בעמוד 1 בלינק המצורף,ניתן לראות מדידית זרם על פאזה,כשיש הפרש של 19 אמפר בין אמפרמטר רגיל ל-true RMS.מקווה שעתה משמעות העניין ברורה.(בתעשייה לא משתמשים בכלל במכשיר שאינו true rms).


קישור מצורף:
בדיקה true rms

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מציאת זליגה בקו תאורה   baraks
  Mar 04, 2010 | 23:45
• 
מציאת זליגה עם מגר   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 16:38
• 
ליוסי בן חים   ydy
  Mar 05, 2010 | 17:10
• 
הבהרה - מגר על מעגל צרכן   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 17:46
• 
מחיר T223 ?   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 18:19
° 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:47
• 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:52
• 
באותו עניין   asis13
  Mar 05, 2010 | 20:09
• 
סביר להניח !   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:36
• 
לגבי מדידת זרם peak   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:52
• 
זרם peak   asis13
  Mar 06, 2010 | 01:00
• 
בדיקת פחת לשיטת הבודקים   יוסי בן-חיים
  Mar 06, 2010 | 01:49
• 
בדיקת פחת-יוסי   asis13
  Mar 07, 2010 | 22:42
• 
הפתרון- מכשיר משולב אחד   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 00:14
• 
מד זליגה   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:54
• 
חשבתי שזה ברור !   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 19:32
• 
ליוסי בן חיים   ydy
  Mar 08, 2010 | 14:37
• 
היה כבר דיון לפני חודש   יוסי בן-חיים   > את/ה נמצא כאן
  Mar 08, 2010 | 16:43
• 
מגר   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:39
• 
יש מכשיר פשוט   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 20:00

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com