הפתרון- מכשיר משולב אחד<img src='/images/smiles/4.gif' width='20' height='20' border='0' align='absmiddle'>
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הפתרון- מכשיר משולב אחד   

מאת:  יוסי בן-חיים    Mar 08, 2010  ||  00:14


לצערי יש מכשירים העושים את הבדיקות הנ"ל,והם מאוד מאוד יקרים,ויש די הרבה סוגים מהם (כמו : יורוטסט, מטראל,מאקרוטסט,HT ועוד). מכשירים אלה מצויים אצל בודקי חשמל,לשימוש יומיומי (ממש מכשיר בסיסי יומיומי - הלחם שלהם).יש שם הרבה מאוד סוגי בדיקות (בסופו של דבר זה חוסך רק בטווח הארוך את הקנייה של כמה מכשירים בודדים),וכולל את הבדיקות הללו כדלקמן :
1. בדיקת פחת בכמה זרמי זליגה,בשתי זוויות מתח.(0 ו-180 מעלות בסינוס עם זמני הטריפ) - ללא מצב של הקפצת פחת !!
2.מד-התנגדות ואימפדנס.
3. מגר אדמה (כולל ה 3 כבלים ומוטות הארקה).
4.מד מתח למתחי AC וגם DC.
5. לופטסטר (ערך L.T כולל זרם הקצר המתאים לו).
6.בדיקת בידוד מ-250 וולט עד 1000 וולט (מגר).
7.בדיקת תדר.
8. סדר פאזות.
9. לפעמים גם יש תוספת צבת למדידת זרם + זרם זליגה.
הערה - הנתונים של כל הבדיקות נשמרים במחשב הפנימי,ואח"כ "יורד" דרך כבל usb למחשב,אל טבלה מובנית מסודרת עם הרובריקות וסוגי הבדיקות (רוב הבודקים שהכרתי - משתמשים רק בנתונים אלה,ללא רישום ידני!).
צירפתי 2 דוגמאות שמצאתי,מחברות שבודקים ותיקים משתמשים בהם.(אינני בגדר של ממליץ - זה רק להדגמה מוחשית,ויש רבים אחרים).הערה - יש לציין שקניית מכשיר מהסוגים הללו משתלם בשורה התחתונה,אך ורק למי שיעבוד בבדיקות ממש (בודק סוג 1,2,3).

לינק לHT5035 :
http://www.tek-know.ru/eng/index.php?id=212&maincat=2&mode=item_info&page=catalog

לינק ל Eurotest:
http://www.tek-know.ru/eng/index.php?id=212&maincat=2&mode=item_info&page=catalog

קישור מצורף:
HT5035

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מציאת זליגה בקו תאורה   baraks
  Mar 04, 2010 | 23:45
• 
מציאת זליגה עם מגר   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 16:38
• 
ליוסי בן חים   ydy
  Mar 05, 2010 | 17:10
• 
הבהרה - מגר על מעגל צרכן   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 17:46
• 
מחיר T223 ?   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 18:19
° 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:47
• 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:52
• 
באותו עניין   asis13
  Mar 05, 2010 | 20:09
• 
סביר להניח !   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:36
• 
לגבי מדידת זרם peak   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:52
• 
זרם peak   asis13
  Mar 06, 2010 | 01:00
• 
בדיקת פחת לשיטת הבודקים   יוסי בן-חיים
  Mar 06, 2010 | 01:49
• 
בדיקת פחת-יוסי   asis13
  Mar 07, 2010 | 22:42
• 
הפתרון- מכשיר משולב אחד   יוסי בן-חיים   > את/ה נמצא כאן
  Mar 08, 2010 | 00:14
• 
מד זליגה   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:54
• 
חשבתי שזה ברור !   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 19:32
• 
ליוסי בן חיים   ydy
  Mar 08, 2010 | 14:37
• 
היה כבר דיון לפני חודש   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 16:43
• 
מגר   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:39
• 
יש מכשיר פשוט   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 20:00

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com