באותו עניין
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
באותו עניין   

מאת:  asis13    Mar 05, 2010  ||  20:09


פחת ישן שנבדק בעזרת מכשיר של זיקו (בעקבות תלונות על קפיצות אקראיות) קפץ ב10mA
כמובן שקדמה בדיקת מגר שוידאה מצב בידוד תקין (0.8M )
לאחר החלפת הפחת נוסה הפחת החדש בעזרת המכשיר ואז הוא קפץ ב20mA
שאלתי : האם מכשיר הבדיקה אמין (חדש) והאם אפשר לחשב זרם זליגה מדויק בעזרת המדידה במגר
(ב500V )
יש לציין שבדקתי כמה מיתקנים בצורה זו אבל יחסתי את התוצאה לפחתים תקינים אבל ישנים

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מציאת זליגה בקו תאורה   baraks
  Mar 04, 2010 | 23:45
• 
מציאת זליגה עם מגר   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 16:38
• 
ליוסי בן חים   ydy
  Mar 05, 2010 | 17:10
• 
הבהרה - מגר על מעגל צרכן   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 17:46
• 
מחיר T223 ?   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 18:19
° 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:47
• 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:52
• 
באותו עניין   asis13   > את/ה נמצא כאן
  Mar 05, 2010 | 20:09
• 
סביר להניח !   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:36
• 
לגבי מדידת זרם peak   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:52
• 
זרם peak   asis13
  Mar 06, 2010 | 01:00
• 
בדיקת פחת לשיטת הבודקים   יוסי בן-חיים
  Mar 06, 2010 | 01:49
• 
בדיקת פחת-יוסי   asis13
  Mar 07, 2010 | 22:42
• 
הפתרון- מכשיר משולב אחד   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 00:14
• 
מד זליגה   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:54
• 
חשבתי שזה ברור !   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 19:32
• 
ליוסי בן חיים   ydy
  Mar 08, 2010 | 14:37
• 
היה כבר דיון לפני חודש   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 16:43
• 
מגר   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:39
• 
יש מכשיר פשוט   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 20:00

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com