מציאת זליגה עם מגר   

מאת:  יוסי בן-חיים    Mar 05, 2010  ||  16:38


כמובן שהאיתור צריך להיות בשלבים ארוכים,והנה הצעה אחת לפתרון :
1) ניתוק הראשי ופחת (עדיף מבחינת בטיחות) והמאמ"ת הבעיתי.(וידוא חוסר מתח באותו הקו)
2) ניתוק גידי אפס והארקה של אותו המעגל בלוח,וביצוע מגר 500V מהלוח לכיוון העומס,בין פאזה והארקה,ובין אפס והארקה.(בהנחה שאין קצר בעומס אלא זליגה -היות ופחת קפץ)
3) ההתנגדות צריכה להיות כנראה הרבה מתחת ל-250 קילואוהם (כלומר שעדיין יש זליגה כלשהי).
4) פתיחת הק"ח הראשית של המעגל בסלון,וניתוק מוליכי פאזה האפס והארקה המזינים את המעגל,ושוב מגר אפילו משם,ולוודא שהבעיה אינה בקו ההזנה (כנראה שתימצא התנגדות גדולה,שהיא ע"פ תקן החשמל).זה מותיר את 2 ההתפצלויות האלה שבקופסת החיבורים "חשודות".
5) ניתוק מכשירים המחוברים לאותו השקע בסלון,וניתוק 3 המוליכים שלו בק"ח הראשית,ואז ביצוע מגר נוסף לצד של השקעים.אם ההתנגדות גדולה (נניח 10 מגאוהם),אז זה בתקן,וזה לא הקו הבעיתי.
6) ביצוע מגר למוליכים הנותרים האחרים בק"ח,שהולכים לתאורה בהתפצלות (המגר בקו התאורה יהיה בין פאזה לארקה ובין אפס והארקה).אם מפסק ההדלקה מכובה אז אפשר לבצע גם מגר בין פאזה לאפס.ואם זה המקום הזולג,הרי שהמדידה תראה ערך נמוך הרבה יותר נניח כמה עשרות של קילואוהם.
7) מה שנשאר לעשות זה,לנטרל את אותו חלק מהמעגל תאורה עם מהדקים באוויר,ולהחזיר את כל החיבורים בק"ח ובלוח.כמובן שעד שהאזור הרטוב בקיר לא יתייבש לא כדאי להחזיר את החיבורים של התאורה.
8) לאחר זמן סביר לעשות שוב מגר על הקו הבעיתי של התאורה,עד לקבלת התנגדות מעל 250 קילואוהם.
הערה חשובה - אגב,לכל אותם חשמלאים,שחושבים שזאת הדרך הכי קלה,שוב אומר שבעזרת צבת-מיליאמפר (נכון ! הוא יקר,ולא כדאי לכל חשמלאי להחזיקו) הבדיקה תהיה מהירה יותר,וללא ניתוק כמעט של מוליכים.
1) בדיקת זרם בלוח החשמל במצב "חי" על גיד הארקה של המעגל הזולג.(לרשום את ערך הזרם ב-mA).
2) פתיחת ק"ח של המעגל בסלון,וזיהוי אותו הזרם בגיד הארקה המזין.
3) בדיקת זרם על 2 מוליכי הארקה בהתפצלות,ושם ניתן לראות כנראה בבירור,שקו הארקה אחד הוא בעל זליגה משמעותית יותר.(קחו בחשבון שאם בשקע מחוברת למשל טלוויזיה וDVD ועוד,תמיד תהיה זליגה טבעית של כמה mA בודדים,ולזה אין מה להתייחס).גיד הארקה הנותר,זה עם הזליגה הגדולה הוא כנראה הבעיה,ולכן רק בשלב זה ניתן לעשות ניתוק של אותם המוליכים החשודים (לאחר הורדת מתח כמובן) וביצוע מגר,כדי לוודא שאכן זה הקו הזולג,ואותו לנטרל כמובן.
וזה בעצם ההבדל העיקרי בין 2 השיטות (חיסכון עצום בזמן עבודה,וחיסכון בניתוקי מוליכים רבים,וקבלת ערכים אמיתיים של זרמי זליגה בניגוד לערכי התנגדות).








הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מציאת זליגה בקו תאורה   baraks
  Mar 04, 2010 | 23:45
• 
מציאת זליגה עם מגר   יוסי בן-חיים   > את/ה נמצא כאן
  Mar 05, 2010 | 16:38
• 
ליוסי בן חים   ydy
  Mar 05, 2010 | 17:10
• 
הבהרה - מגר על מעגל צרכן   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 17:46
• 
מחיר T223 ?   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 18:19
° 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:47
• 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:52
• 
באותו עניין   asis13
  Mar 05, 2010 | 20:09
• 
סביר להניח !   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:36
• 
לגבי מדידת זרם peak   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:52
• 
זרם peak   asis13
  Mar 06, 2010 | 01:00
• 
בדיקת פחת לשיטת הבודקים   יוסי בן-חיים
  Mar 06, 2010 | 01:49
• 
בדיקת פחת-יוסי   asis13
  Mar 07, 2010 | 22:42
• 
הפתרון- מכשיר משולב אחד   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 00:14
• 
מד זליגה   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:54
• 
חשבתי שזה ברור !   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 19:32
• 
ליוסי בן חיים   ydy
  Mar 08, 2010 | 14:37
• 
היה כבר דיון לפני חודש   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 16:43
• 
מגר   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:39
• 
יש מכשיר פשוט   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 20:00