מציאת זליגה בקו תאורה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מציאת זליגה בקו תאורה   

מאת:  baraks    Mar 04, 2010  ||  23:45


נמצא קו חשמל לשקע כוח משולב מפסק תאורה לאחר כשעתיים קופץ הפחת ביחד עם מעגל 16 א'
סלון תאורה +שקעים (בוצע שיפוץ בדירה כולל החלפת כל החוטים ולוח חשמל חדש לפני כשנה).
המשפחה ביצעה פוליש עם שטיפת תריסים עם המון מים מעבר לדירה- כנראה שזו הבעיה כעת.
האם לנטרל את ההזנה ממפסק שמזין לקו הזולג, או את המפסק הכוח אחריו שמשולב עם מפסק הדלקה למנורה ספוק על הקיר בחלק מהסלון?

האם במכשיר LT או מגר אפשר היה למצוא זליגה מהר יותר עקב רטיבות ברצפה או בקיר? וכיצד ?

תודה

ברק


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מציאת זליגה בקו תאורה   baraks   > אתה נמצא כאן
  Mar 04, 2010 | 23:45
• 
מציאת זליגה עם מגר   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 16:38
• 
ליוסי בן חים   ydy
  Mar 05, 2010 | 17:10
• 
הבהרה - מגר על מעגל צרכן   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 17:46
• 
מחיר T223 ?   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 18:19
° 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:47
• 
מכשירי מדידה   asis13
  Mar 05, 2010 | 19:52
• 
באותו עניין   asis13
  Mar 05, 2010 | 20:09
• 
סביר להניח !   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:36
• 
לגבי מדידת זרם peak   יוסי בן-חיים
  Mar 05, 2010 | 20:52
• 
זרם peak   asis13
  Mar 06, 2010 | 01:00
• 
בדיקת פחת לשיטת הבודקים   יוסי בן-חיים
  Mar 06, 2010 | 01:49
• 
בדיקת פחת-יוסי   asis13
  Mar 07, 2010 | 22:42
• 
הפתרון- מכשיר משולב אחד   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 00:14
• 
מד זליגה   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:54
• 
חשבתי שזה ברור !   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 19:32
• 
ליוסי בן חיים   ydy
  Mar 08, 2010 | 14:37
• 
היה כבר דיון לפני חודש   יוסי בן-חיים
  Mar 08, 2010 | 16:43
• 
מגר   ydy
  Mar 07, 2010 | 18:39
• 
יש מכשיר פשוט   יוסי בן-חיים
  Mar 07, 2010 | 20:00

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com