על פי החוק אסור לך לבנות לוח תעשיית
מאת:
tzvihanan
Jan 02, 2009
||
13:15
כפיר מאיפא לקחת את זה
"על פי החוק אסור לך לבנות לוח תעשייתי"
אני הנדסאי עם רשיון הנדסאי ובונה לוחות עד 250 אמפר ,
האם אסור לי?
לקניסברג
אין שום בעיה לחשב איזה קבלים אתה צריך . דבר בסיסי בחומר הלימודים והביצוע .
קודם אתה צריך מכשיר מד כופל הספק ע"מ לראות לכמה לשפר
אפשרות א) בלוח הראשי מערכת מרכזית|
ישנם מתנעי דרגות לשיפור כופל ההספק המאפשרים בקומבינציה 3 דרגות או יותר של כבלים למשל 15 קוואר 30 קוואר ביחד או לבד
שים לב על המפסק הראשי והמתנעים להיות בעל כושר נתוק של פי 3 הזרם מזרם הכבלים היות וזרם הקבלים גבוה (קצר)
אפשרות ב) מקומי לכל מכונה
יש לך אפשרות לחבר מתנע שיכנס לעבודה על כל מכונה 35 כ"ס = בערך 50 אמפר , חבר קבל 10 קואר אשר יעשה לך את העבודה
עם מתנע מיועד לקבלים עם נגדי פריקה כבר מותקנים עליו שים לב זרם המתנע צריך להיות פי 3 מזרם הקבל .
בהצלחה ציקי
|
|
|
•
|
|
|
Dec 22, 2008 | 21:52
|
|
במפעל יש מספר מכונות בעלי הספקים שונים.
המפעל משלם כל חודש אלפי שקלים לחברת החשמל כקנס על מקדם הספק נמוך.
יש פה מישהו שמתעסק בזה, ויודע איך נהוג לחבר את הקבלים?
לשים מעגל אחד לכל המפעל, או לכל מכונה בנפרד? או לכל מספר מכונות?
איפה משיגים את הקבלים, ומה הנוסחה לבחירה של הקיבול שלהם?
תודה מראש לכל מי שיעזור, וחנוכה שמח!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 24, 2008 | 17:54 |
|
אתה חשמלאי שיודע לבנות לוח קבלים??
אם כן אני יסביר איך, אבל המלצה שלי תפנה למפעל לייצור לוחות חשמל ,והואיתכנן לך וייצר לך לוח קבלים מתאים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 24, 2008 | 21:11 |
|
אני הנדסאי חשמל, ולמדתי את כל זה. אבל מה שלמדתי זה תיאוריה. וחוץ מזה זה היה מזמן, מי זוכר?
יצא לי לעשות הרבה עבודות חשמל, דווקא לוחות קבלים לשיפור מקדם ההספק לא יצא לי.
יש משהו מיוחד בלוח קבלים שצריך לדעת, חוץ מצורת החיבורים? צריך לעשות איוורור, זה מתחמם?
הבעיה המרכזית שלי היא שיש הרבה מכונות, ולא רק אחת. יש שלוש מכונות גדולות (35 HP), שרוב הזמן 2 מתוכן עובדות, לפעמים שלושתן. בנוסף, יש עוד 9 מנועים קצת יותר קטנים, שמופעלים ומופסקים הרבה פעמים ביום, בלי קשר אחד לשני.
במקרה כזה, יש אפשרות לחבר לוח קבלים אחד לכל המפעל? זה יעיל? המכונות במרחק של עשרות מטרים אחת מהשניה ומהלוח.
אודה לך אם תסביר לי מה כדאי לעשות, ואם יש את הנוסחה לחישוב הקבלים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 25, 2008 | 14:35 |
|
אם למדת הנדסאי אתה יודע מה המרחק בין הלימודים למציאות.
אין קשר אם יש הרבה מכונות במפעל או מעט.
הנהוג היום הוא להרכיב לוח קבלים אחד על כל המתקן , שיבצע שיפור קוסינוס פי.
הענין הוא שבמקרה שלך צריך לעשות חישובים על מנת לדעת כמה קיבוליות אתה צריך.
אתה יכול לראות את זה בדרך מסוימית גם בקנסות מח"ח.
חוק "האצבע" בנושא קבלים הוא חצי מערך זרם המפסק ראשי , וכמה שיותר דרגות.
לו חקבלים הוא לוח שאוהב להתפוצץ, זה לוח שאוהב לספק קנסות, וזה ולח שיכול להיות תלוי בבעיות של הרמוניות.-לכן ממליץ שוב בחום תקנה למפעל את הלוח מיצרן לוחות מורשה.
בנוסף לכך על פי החוק אסור לך לבנות לוח תעשייתי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 27, 2008 | 10:16 |
|
הרעיון של הקבלים הוא שהם מבטלים את ההספק הריאקטיבי של המנועים.
אם המנועים לא פועלים בקביעות אתה יכול לבחור אחת משתי חלופות :
1. קבלים קטנים יותר על כל מנוע בנפרד (במידה והם פועלים בעומס מכאני קבוע)
2. קבלים על כל המפעל (זו השיטה העדיפה) עם חיבור בקר cos.
תפתח המדריך לחשמלאי של דונייבסקי, יש שם טבלת קבלים מסחריים והספקם
|
|
|
|
|
•
|
על פי החוק אסור לך לבנות לוח תעשיית
tzvihanan
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 02, 2009 | 13:15 |
|
כפיר מאיפא לקחת את זה
"על פי החוק אסור לך לבנות לוח תעשייתי"
אני הנדסאי עם רשיון הנדסאי ובונה לוחות עד 250 אמפר ,
האם אסור לי?
לקניסברג
אין שום בעיה לחשב איזה קבלים אתה צריך . דבר בסיסי בחומר הלימודים והביצוע .
קודם אתה צריך מכשיר מד כופל הספק ע"מ לראות לכמה לשפר
אפשרות א) בלוח הראשי מערכת מרכזית|
ישנם מתנעי דרגות לשיפור כופל ההספק המאפשרים בקומבינציה 3 דרגות או יותר של כבלים למשל 15 קוואר 30 קוואר ביחד או לבד
שים לב על המפסק הראשי והמתנעים להיות בעל כושר נתוק של פי 3 הזרם מזרם הכבלים היות וזרם הקבלים גבוה (קצר)
אפשרות ב) מקומי לכל מכונה
יש לך אפשרות לחבר מתנע שיכנס לעבודה על כל מכונה 35 כ"ס = בערך 50 אמפר , חבר קבל 10 קואר אשר יעשה לך את העבודה
עם מתנע מיועד לקבלים עם נגדי פריקה כבר מותקנים עליו שים לב זרם המתנע צריך להיות פי 3 מזרם הקבל .
בהצלחה ציקי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2009 | 19:34 |
|
פתח את חוק החשמל ותראה מה הוא אומר, לוח תעשייתי יבנה על פע תקן 1419 שעד פה אין בעיה לכל חשמלאי בעל רשיון מתאים לבנות ולהרכיב.
אך כשתקרא את תקן1419 שזה כל לוח מעל 0A, תגלה בעצם שרק מפעל לוחות בפועל מורשה לייצר לוחות תעשייתים, ויש גם הגיון מקצועי.
למען הסדר הטוב תקן 1419/1 תקן לוחות בייתי עד 125A לאנשים לא מיומנים.
1419/2 תקן לוחות תעשייתים עד אין סוף זרם לאנשים מיומנים.
1419/3 לוחות פיקוד ובקרה
1419/4 תקן ללוחות לאתרי בניה
לגבך אישית במידה ואתה בונה לוחות תעשייתים ונבדק על ידי מת"י -מברוק וכל הכבוד, אבל עוד לא ראיתי מישהוא שעושה את זה לבד.
|
|
|
|
|
|
|