חיגור מכני
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
חיגור מכני   

מאת:  litov    Aug 28, 2008  ||  19:07


כאשר קיים גנרטור חרום ,חייבים להתקין מפסק מחליף, אשר מעביר את הספקת החשמל מחברת החשמל לגנרטור.

במקרה זה מבחינה בטיחותית חייב המפסק המחליף לקיים בשלמות פעולה אחת חשובה – מניעת העברת זרם חזרה לרשת חברת החשמל בזמן שגנרטור מופעל .

קיימים כמה פתרונות לבעיה
מפסק מחלף ידני המופעל ביד- פיתרון זה (בהנחה שלא קיים קצר מקרי במפסק) הוא הבטוח ביותר אך לא הנוח ביותר.
כאשר רוצים הפעלה אוטומטית קיימות 2 אופציות או שילוב של השנים ביחד:
מפסק מחלף עם חיגור מכני- במקרה זה ההפעלה היא אוטומטית ולכן משתמשים ב 2 מגעונים ,כאשר אחד מחבר את המתקן לחברת החשמל והשני מחבר אותו לגנרטור,ברור שאסור ששני המגעונים יתחברו בו זמנית,לפיכך מתקינים מנוף מכני ,שכאשר מגע אחד מתחבר הוא מונע את חיבור המגעים במגעון השני
קיים מפסק מחלף אוטומטי מסוג אחר, שמניעת החיבור הבו- זמני ,לא מבוצע על ידי מנוף מכני אלא ע"י מגעי עזר המחוברים בצורה כזו שתמנע הספקת זרם ל 2 סלילי ההפעלה של באותו זמן.במפסק זה האפשרות של תקלה היא הגדולה ביותר


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה   ציקו
  Aug 26, 2008 | 21:02
• 
חיגור מכני   bobi
  Aug 27, 2008 | 02:09
• 
חיגור מכני   litov   > את/ה נמצא כאן
  Aug 28, 2008 | 19:07

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com