מפסק דו קוטבי   

מאת:  litov    Aug 06, 2008  ||  01:09


הסיבה היחידה שדורשים דו קוטבי, היא סיבה בטיחותית טהורה,
בתקנות חשמל נדרש שלכל מכשיר חשמלי חד פזי, יהיה אמצעי ניתוק דו קטבי,ואמצעי ניתוק זה ,יעול להיות מפסק, ויכול להיות באמצעות תקע ובית תקע
אמצעי הניתוק לא מיועדים לצורך הפעלת המכשיר אלא לצורך ניתוק מוחלט מההספקה ,
אך מותר שמפסק יקיים את שתי הפונקציות ביחד
הסכנה באי ניתוק האפס היא
א, הופעת מתחים במוליך אפס כאשר אפס בקו הזינה או ברשת תלת פזי נקרע
ב כאשר יש טעטת בחיבורים בלוח והמבטיח הותקן על מוליך האפס.