מאת:  alkina    Dec 11, 2007  ||  22:45


אני אפילו החמרתי ,אני טוען שהיתנגדות בין הסלילים בבדיקה ע" מגר לא תירד מ1 מגה...
פחות מ1 מגה יש חשש לפריצה מתקרבת .
כאחזקה מונעת אתה בוחר או מנהל אחזקה או כל גורם מוסמך אחר וקובע מתי לטפל במנוע זה או אחר לפני שהוא
ישרף (יתקצר לגמרי) אני לא נותן לרדת מי 1 מגה, אחרים מוכנים להגיע לחצי מזה כלומר .0.5



אלכס

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ALKIVA   אלון
  Dec 10, 2007 | 18:59
• 
בדיקת מגר   alkina
  Dec 11, 2007 | 11:54
• 
מגר   אלון
  Dec 11, 2007 | 17:26
• 
אין כל סתירה   alkina   > את/ה נמצא כאן
  Dec 11, 2007 | 22:45
• 
לגבי ערכים מגה אום   dodo