מאת:  אבירן    Oct 25, 2007  ||  17:43


קודם כל תודה רבה על העזרה והסבלנות אני כרגע חשמלאי עוזר ובעוד שנתים יקבל את המעשי אני ממשיך למוסמך לגבי המגעים NC למנורת תקלה הם נמצאים באובר לוד מגעי העזר או בקונטקטור עצמו אני מודע לכך שהאובר לוד מחובר בטור לקונטקטור דרך אגב יש אובר לוד מוגבל לאמפרים לפי בקשת הלקוח למשל בן 3 עד 10 אמפר תודה לך בחוץ קשה לקבל אינפורמציות כולם שומרים לעצמם כאילו הם המציאו את חוקי החשמל הם לו תופסים שאני לומד ואדע הכל בסוף


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
קונטקטור   אבירן
  Oct 22, 2007 | 17:50
• 
מגען (קונטקטור)   alkina
  Oct 23, 2007 | 19:26
• 
המשך דיון   אבירן
  Oct 23, 2007 | 20:07
• 
מגעי עזר   alkina
  Oct 25, 2007 | 10:02
• 
אובר לוד   אבירן   > את/ה נמצא כאן
  Oct 25, 2007 | 17:43
• 
בבקשה אך...   alkina
  Oct 25, 2007 | 20:38
° 
תודה   אבירן