מגעי עזר
מאת:
alkina
Oct 25, 2007
||
10:02
לשמוש במגעי עזר איו ספור שימושים למשל: חדר בקרה-- יש צורך לבקר פעולת מנוע (מופעל\מכובה) מגען מפעיל
את המנוע , ומגע עזר NO נסגר גם כן ומעביר אינפורציה (מתח) לחדר בקרה,שם ניתן לחבר את ה הודעה זו לצג למשל לבקר או סתם להדליק נורה ירוקה (פעולה) מפסקים מנוע מגען פותח את מגעיו וגם מגע עזר וכך מופסק מתח לנורה---נורה נכבת (הפסקת פעולה) דרך מגעי כוח אתה יכול לעביר מתח של למשל 380V למנוע ובמגע עזר
של אותו המגען תחבר 5V או 24V מתח כלשהו לפקוד.זהי פעולה הכי בססית לשימוש במגע עזר NO ,בדרך כלל
על מגען בסיסי ישנו מגע עזר אחת בלבד,ואם יש צורך ביותר מגעיי עזר על אותו מגען, מחברים סט מגעיי עזר נוספים,רוכשים בנפרד.
למגע עזר NC גם כן המון שמושים למשל בעבודה של 2 מנועים לסרוגים ז.א עובד מנוע מס1 ורק כאשר מס1 יתנתק יחובר מנוע מס'2 .כיצד מנוע מס'2 ידע ש1 יתנתק? מחברים בתור לסליל של מגען מס'2 מגע עזר NC של מגען מס'1 ,כל עוד מס1 עובד מגע NC יהיה פתוח ולא תתאפשר הפעלת מנוע 2, מנוע 1 הופסק , מגע NC נסגר
ויתאפשרה הפעלה של מנוע מס'2
זה על קצה המזלג שמושים במגעיי עזר של המגענים
פתיחת מגע עזר או סגירה על מגען הפעלת מנוע ,לא מצביע על תקלה,אלא לתנאי כל שהו להפעלה או לכיבוי,,
אם אתה רוצה לחווט התראה על תקלה ,ראשית אתה ציך להגדיר סוג תקלה,למשל עומס יתר( מנוע תפוס )
רכיב שמגן על מנוע נגד עומס יתר נקרה כשמוהו--הגנת מנוע O.L ותפקדו לנתק מנוע בזמן עליית הזרם
מעל לזרם המותר (מכויל על רכיב) לרכיב הזה גם כן מחברים סט מגעים ונתחבר לNC שלו ואז כאשר הגנה
תקפוץ דרך מגע NC שלו נדליק מנורה אדומה אשר תסמן שישנה תקלה(הגנת עומס יתר פעלה) וכך הלא.....
אלכס
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2007 | 17:50
|
|
אני מחבר את הצרכנים בקונטקטור ביציאה מימנוכאשר הוא מתמגנט הוא מזין אותם יש לי רק בלבול קטן המגעים של הצרכנים ביציאה ממנו הם פתוחים כאשר הוא מתמגנט הם הופכים להיות סגורים או שהם סגורים ונפתחים לאחר המגנוט תקנו אותי תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 23, 2007 | 19:26 |
|
במגען בדרך כלל ישנם שני סוגי מגעים , מגעי כוח תפקידם לעביר זרם (גדול יחסית) על מנת להפעיל מערכות
חשמל,כדוגמת מנועים,מדחסים וכול'' אשר מופעלים בדרך כלל ע" בקרה מסוימת.סליל של מגען ,יכול להיות כל מתח שהוא 24, 48 220 380 AC DC הכל תלוי בצורת וסוג הפיקוד , סליל מגען מקבל מתח פיקוד ו סוגר תמיד סוגר את מגעי כוח, בדרך כלל מגע כוח של המגען מתוכנן לעביר זרם מינימלי של 16A זהו מגען מיני סטנדרטי, מגענים יותר גדולים זרם עבודה יותר עד ל מאות אמפרים.
מגע נוסף שקיים בנוסף למגעיי כוח זה ,מגע עזר שיכול להיות רגיל פתוח(NO) כדוגמת מגעיי כוח או רגיל סגור
(NC) אשר נפתחים כאשר סליל פיקוד מקבל מתח.
לכן מגעיי כוח הם כNO ומגעיי עזר יכולים להיות משני הסוגים
מקווה שהובנתי:-)
אלכס
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 23, 2007 | 20:07 |
|
הובנתה ותודה אך למה משמשים מגעי העזר תן דוגמה לצרכן למגע פתוח ודוגמה לצרכן במגע סגור מגע עזר סגור יכול לשמש כמנורה לתקלה במנוע למשל אני צודק
|
|
|
|
|
•
|
מגעי עזר
alkina
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 25, 2007 | 10:02 |
|
לשמוש במגעי עזר איו ספור שימושים למשל: חדר בקרה-- יש צורך לבקר פעולת מנוע (מופעל\מכובה) מגען מפעיל
את המנוע , ומגע עזר NO נסגר גם כן ומעביר אינפורציה (מתח) לחדר בקרה,שם ניתן לחבר את ה הודעה זו לצג למשל לבקר או סתם להדליק נורה ירוקה (פעולה) מפסקים מנוע מגען פותח את מגעיו וגם מגע עזר וכך מופסק מתח לנורה---נורה נכבת (הפסקת פעולה) דרך מגעי כוח אתה יכול לעביר מתח של למשל 380V למנוע ובמגע עזר
של אותו המגען תחבר 5V או 24V מתח כלשהו לפקוד.זהי פעולה הכי בססית לשימוש במגע עזר NO ,בדרך כלל
על מגען בסיסי ישנו מגע עזר אחת בלבד,ואם יש צורך ביותר מגעיי עזר על אותו מגען, מחברים סט מגעיי עזר נוספים,רוכשים בנפרד.
למגע עזר NC גם כן המון שמושים למשל בעבודה של 2 מנועים לסרוגים ז.א עובד מנוע מס1 ורק כאשר מס1 יתנתק יחובר מנוע מס'2 .כיצד מנוע מס'2 ידע ש1 יתנתק? מחברים בתור לסליל של מגען מס'2 מגע עזר NC של מגען מס'1 ,כל עוד מס1 עובד מגע NC יהיה פתוח ולא תתאפשר הפעלת מנוע 2, מנוע 1 הופסק , מגע NC נסגר
ויתאפשרה הפעלה של מנוע מס'2
זה על קצה המזלג שמושים במגעיי עזר של המגענים
פתיחת מגע עזר או סגירה על מגען הפעלת מנוע ,לא מצביע על תקלה,אלא לתנאי כל שהו להפעלה או לכיבוי,,
אם אתה רוצה לחווט התראה על תקלה ,ראשית אתה ציך להגדיר סוג תקלה,למשל עומס יתר( מנוע תפוס )
רכיב שמגן על מנוע נגד עומס יתר נקרה כשמוהו--הגנת מנוע O.L ותפקדו לנתק מנוע בזמן עליית הזרם
מעל לזרם המותר (מכויל על רכיב) לרכיב הזה גם כן מחברים סט מגעים ונתחבר לNC שלו ואז כאשר הגנה
תקפוץ דרך מגע NC שלו נדליק מנורה אדומה אשר תסמן שישנה תקלה(הגנת עומס יתר פעלה) וכך הלא.....
אלכס
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 25, 2007 | 17:43 |
|
קודם כל תודה רבה על העזרה והסבלנות אני כרגע חשמלאי עוזר ובעוד שנתים יקבל את המעשי אני ממשיך למוסמך לגבי המגעים NC למנורת תקלה הם נמצאים באובר לוד מגעי העזר או בקונטקטור עצמו אני מודע לכך שהאובר לוד מחובר בטור לקונטקטור דרך אגב יש אובר לוד מוגבל לאמפרים לפי בקשת הלקוח למשל בן 3 עד 10 אמפר תודה לך בחוץ קשה לקבל אינפורמציות כולם שומרים לעצמם כאילו הם המציאו את חוקי החשמל הם לו תופסים שאני לומד ואדע הכל בסוף
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 25, 2007 | 20:38 |
|
לא אוכל להמשיך את הדיון הזה ,הנושא מואד רחב וצריך להגדיש לזה יותר מכמה משפטים בפורום,על מנת ללמודו
אם יש לך שאלה ספציפית אשמח לענות ,אם ידע.
ממליץ לקראה חומר בנושא בספרות מקצעית וכן תנסה לקרא תוכניות (שרטוטי) חשמל הקשורים בפיקוד ובקרה
קיים חומר רב מאוד בנושא.....בהצלך
אלכס
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 04, 2018 | 13:24 |
|
איך לחבר מגע עזר כך שיפסיק לי את פעולת המנוע (תלת פאזי) ברגע שאני פותח את מכסה המכונה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 04, 2018 | 15:16 |
|
אני מניח שזה עניין של בטיחות
שים מפסק גבול (מיקרו סויץ) במכונה, כך שברגע שמרימים את המכסה המפסק פותח את המגע, ואז תעביר את המתח שמפעיל את הקונטקטור של המנוע דרך המגע הזה,
מה שיצא זה שברגע שהמכסה סגור המפסק גבול מעביר חשמל, ברגע שפותחים את המכסה המפסק גבול מפסיק להעביר.
בכוונה לא רשמתי באיזה מגע להשתמש (n.c/n.o), היות וזה תלוי איך ירכיבו את המפסק גבול
יש עוד הרבה מה לכתוב על זה, במידה ורלונטי תשאל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 02, 2015 | 17:42 |
|
שאלה למומחים :
אני רוצה לחבר קונטקטור עם 2 מפסקים כל אחד של 16A
האם אפשר לחברם במקביל ולהעביר דרכם 25A ?
תודה לעוזרים הנחמדים !
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 02, 2015 | 21:06 |
|
לא מומחה אבל נסה יותר להסביר (בעוד כמה מילים או בשרטוט).
לחבר במקביל שני מא"זים של 16A לצרכן אחד לא תקין ולא עושים.
תן יותר פרטים.
|
|
|
|
|
•
|
יש כל מיני סוגי מגענים
yoelb
|
|
|
Dec 02, 2015 | 17:50 |
|
תסתכל בשרטוט החשמלי אם המוליך רחוק מהמגע זה פתוח ושאתה נותן פיקוד הוא מתחבר
ואם המוליך מקוצר למגע זה סגור ונפתח כאשר אתה נותן פיקוד....
הראשון נקרא NO שזה קיצור של normaly open
והשני נקרא NC שזה normaly closed
|
|
|
|
|
|
|