שלום   

מאת:  shlomo1    Jan 29, 2024  ||  05:40


לפי התמונה קשה לראות מה הולך שם ולא נראה שזו הזנה המגיעה מהלוח חשמל ישירות למזגן התלת פאזי.
בהתאם לסעיף 14 תקנות מעגלים סופיים:
"מעגל סופי תלת-מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת-מופעי אחד, אלא אם כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיועד לו בלבד, להגנה בפני עומס יתר" לכן התפצלות שכזאת אסורה.
קשה לראות מהתמונה אך לפי במידה והמהדקים נמצאים כך מונחים על התקרת גבס הרי שלא תקין.החיבורים אמורים להיות בקופסאת חיבורים תקנית 850 מעלות.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הוספת שקע מתלת פאזי של המזגן   איתי_ב [קובץ מצורף: JPG]
  Jan 28, 2024 | 22:07
• 
שלום   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Jan 29, 2024 | 05:40
• 
לא ישיר   איתי_ב
  Jan 29, 2024 | 15:07
• 
אם   shlomo1
  Jan 30, 2024 | 06:04
• 
הבנתי   איתי_ב
  Jan 30, 2024 | 10:14