האינדוקציה היא 3600w על כן הזרם יהיה 15.6 אמפר. אם הממת יהיה 16 הוא יקפיץ כל הזמן. לא?
|
|
|
•
|
התייעצות על התקנת אינדוקציה 3600w
zahilavi
|
|
|
Dec 08, 2023 | 18:05
|
|
יש לי אינדוקציה בודדת חד פאזית עם הספק של 3600w. החוטים הם 2.5 מ"מ. האם ניתן לחבר את האינדוקציה ללא חשש להתחמם הגידים ובהנחה ואני מתקין בלוח מפסק 20c?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2023 | 21:22 |
|
עבור מוליכים מבודדים (לא כבל) ניתן להזין במפסק מקסימום c16.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2023 | 22:27 |
|
האינדוקציה היא 3600w על כן הזרם יהיה 15.6 אמפר. אם הממת יהיה 16 הוא יקפיץ כל הזמן. לא?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2023 | 05:45 |
|
עבור מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר) c16 במידה ואתה מתקין מא"ז מתוצרת טובה כגון: ABB, HAGER, SCHNEIDER שהם בעלי תקן IEC60898. אסור למא"ז להפסיק את עבודתו מעל שעה גם בזרם 1.13xIn כאשר In זה הזרם הנומינלי (16 אמפר) יוצא שהמא"ז גם ב 18 אמפר לא יקפיץ מעל שעה אך זה לא אומר שזה "בריא" למא"ז על בסיס קבוע. בכל מקרה 15.6 נמוך מ 16. במידה ותתקין מא"ז מתוצרת זבל סיני זה כבר סיפור אחר. כך או כך בהתאם לחוק כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף. וכל הוספת מעגל או שינוי יסודי (כגון החלפת מא"ז לגדול יותר וכדומה) חיחבת אישור בודק מוסמך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2023 | 15:50 |
|
אז מה שאתה אומר שתקין לחבר אינדוקציה חד פאזית בעלת הספק של 3600 w על גידים של 2.5 מ"מ עם מפסק איכותי 16c?
|
|
|
|
|
|
|