מאת:  סעדיה עגאם    Dec 06, 2023  ||  19:54


כל יציאה מלוח חייבת בהגנה, על כן בלוח הראשי אתה חייב במא"ז הקטן יותר מהראשי ומתאים לקו היוצא. מא"ז זה מגן על הקו היוצא ועל הזרם הנצרך בלוח המשני, כך שהוא משמש כהבטחה חשמלית ללוח המשני. בלוח המשני אתה חייב במפסיק ראשי וזאת למקרה שצריך להפסיק את כל החשמל בלוח, לצורך זה אתה יכול להשתמש במא"ז מתאים, גם אם ערכו גבוה מהמא"ז בלוח הראשי, (כי כאן הוא משמש כמפסיק, אגב הוא בדר"כ גם זול יותר ממפסק) .אך לא קטן ממנו. לחילופין, תוכל להתקין מפסיק שערכו שווה או גדול מהמא"ז בלוח הראשי. מאד מומלץ להתקין מפסיק פחת נפרד בלוח המשני וכך הוא יכול לשמש כמפסיק ראשי.



---------------------