הי,
אני רוצה לחבר לוח חשמל משני בבית.
הזינה תהיה דרך הלוח הראשי, שהו יהיה מא"ז לוצרך זה.
האם צריך להוסיף עוד מא"ז או מפסק ראשי בלוח החשמל המשני?
או שמספיק להתקין בוא רא את המא"זים למעגלים שיוצאים ממנו?
תודה!
|
|
|
•
|
לוח חשמל משני
isak
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Dec 06, 2023 | 14:29
|
|
הי,
אני רוצה לחבר לוח חשמל משני בבית.
הזינה תהיה דרך הלוח הראשי, שהו יהיה מא"ז לוצרך זה.
האם צריך להוסיף עוד מא"ז או מפסק ראשי בלוח החשמל המשני?
או שמספיק להתקין בוא רא את המא"זים למעגלים שיוצאים ממנו?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2023 | 19:54 |
|
כל יציאה מלוח חייבת בהגנה, על כן בלוח הראשי אתה חייב במא"ז הקטן יותר מהראשי ומתאים לקו היוצא. מא"ז זה מגן על הקו היוצא ועל הזרם הנצרך בלוח המשני, כך שהוא משמש כהבטחה חשמלית ללוח המשני. בלוח המשני אתה חייב במפסיק ראשי וזאת למקרה שצריך להפסיק את כל החשמל בלוח, לצורך זה אתה יכול להשתמש במא"ז מתאים, גם אם ערכו גבוה מהמא"ז בלוח הראשי, (כי כאן הוא משמש כמפסיק, אגב הוא בדר"כ גם זול יותר ממפסק) .אך לא קטן ממנו. לחילופין, תוכל להתקין מפסיק שערכו שווה או גדול מהמא"ז בלוח הראשי. מאד מומלץ להתקין מפסיק פחת נפרד בלוח המשני וכך הוא יכול לשמש כמפסיק ראשי.
---------------------
|
|
|
|
|
|
|