בדיקת מגר
מאת:
orr1987
Dec 10, 2018
||
19:48
שלום,
האם יתכן שבכל הלוחות משנה מתקבל ערך בידוד מסוים ובלוח ראשי של המתקן (המזין את הלוחות) יתקבל ערך גדול יותר? נניח כל הלוחות 1 מגה אום ובלוח הראשי 2 מגה אום?
|
|
|
•
|
|
|
Dec 10, 2018 | 19:48
|
|
שלום,
האם יתכן שבכל הלוחות משנה מתקבל ערך בידוד מסוים ובלוח ראשי של המתקן (המזין את הלוחות) יתקבל ערך גדול יותר? נניח כל הלוחות 1 מגה אום ובלוח הראשי 2 מגה אום?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 13, 2018 | 20:37 |
|
מה בדקת?
את הבדדת הלוח?
את הקוים מפה לשם?
עקרונית, תוצאת הבדדה על קו תקין צריכה להיות זהה משני צידיו.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|