קורה רק בזמן שבת?
מאת:
lish
Dec 10, 2018
||
18:28
אם פחת קופץ יש זליגה להארקה.
אם תבטל את הפחת אותה זליגה יכולה לגרום להתחשמלות. במקום לזרום לאדמה היא תזרום לגוף.
סביר להניח שיש אפס שנוגע בגוף אחד המכשירים וגורם לזליגה.
בגלל שקרה בשבת יש סיכוי שזו הפלטה. תנסה להפעיל אותה באופן יזום ותבדוק אם קופץ.
תנסה לשחזר מה פעל לפני שקפץ הפחת ותעשה את אותה בדיקה.
דרך נוספת:
מאוד בזהירות ועם כלים 1000V בלבד. שאף אחד בבית לא יגע או יתקרב לשום מכשיר חשמלי בזמן זה.
אם קופץ לא בשבת, תנתק את האפס ביציאה מפחת ותרים.
אם זה עולה סימן שבאמת באחד המכשירים אפס נוגע בגוף או בהארקה.
תוריד את המתח. תחזיר את האפס. תרים את הפחת חזרה.
עכשיו אתה צריך לנסות לאתר את המכשיר שבו אפס נוגע בגוף.
בהצלחה
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2018 | 22:17
|
|
אני חשמלאי מוסמך. יש לי בעיה בבית בזמן האחרון, שהפחת קופץ ללא סיבה הנראית לעין, ופעם אחת זה קרה קצת לאחר כניסת שבת ואני דתי ולכן לא היה חשמל כל השבת... להערכתי זה לא עניין של עומס יתר וכנראה גם לא קצר מרטיבות כי קרה גם שלא בזמן גשם. למישהו יש רעיון ממה זה יכול להיגרם? ולמה לא קופץ בנוסף לפחת גם אחד המאמ'טים שאצלו הבעיה? והאם אפשרי ואולי יעזור רק למשך השבת לגשר את ההזנה ישר מהראשי לכל המאמ'טים(לבטל את הפחת).? תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2018 | 22:28 |
|
ואתה מבקש דרך איך לעקוף את הפחת רק בשבת? כמן שאנחנו אומרים מי נתן לך רשיון נהיגה!?
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2018 | 09:29 |
|
לדוגמה http://www.orpaz.net/items/1500396-ממסר-פחת-משולב-מנוע-NSK440-2-4P-40A-30mA-START-UP-Nisko-matic
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2018 | 13:46 |
|
חשמלאי מוסמך שלא יודע שפחת לא קופץ מעומס אלא רק מזליגה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2018 | 13:24 |
|
רק עם מגר על כל הקווים תוכל לפתור את הבעייה.
יש לך זליגה לאדמה וצריך למצוא ולתקן.
גישור הפחת עלול לפתור אותך מכמה דיירי הבית.
|
|
|
|
|
•
|
קורה רק בזמן שבת?
lish
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 10, 2018 | 18:28 |
|
אם פחת קופץ יש זליגה להארקה.
אם תבטל את הפחת אותה זליגה יכולה לגרום להתחשמלות. במקום לזרום לאדמה היא תזרום לגוף.
סביר להניח שיש אפס שנוגע בגוף אחד המכשירים וגורם לזליגה.
בגלל שקרה בשבת יש סיכוי שזו הפלטה. תנסה להפעיל אותה באופן יזום ותבדוק אם קופץ.
תנסה לשחזר מה פעל לפני שקפץ הפחת ותעשה את אותה בדיקה.
דרך נוספת:
מאוד בזהירות ועם כלים 1000V בלבד. שאף אחד בבית לא יגע או יתקרב לשום מכשיר חשמלי בזמן זה.
אם קופץ לא בשבת, תנתק את האפס ביציאה מפחת ותרים.
אם זה עולה סימן שבאמת באחד המכשירים אפס נוגע בגוף או בהארקה.
תוריד את המתח. תחזיר את האפס. תרים את הפחת חזרה.
עכשיו אתה צריך לנסות לאתר את המכשיר שבו אפס נוגע בגוף.
בהצלחה
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|