קשה להצביע על הבעייה
מאת:
shlomo20
Dec 10, 2018
||
12:05
צריך לבדוק את כל המעגל,
מתחילת המעגל בלוח דרך המפסק ועד תנור החימום.
סבירות גבוהה שיש זליגה לאדמה, מגע מוליך חי בגוף מוארק.
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2018 | 10:44
|
|
שלומות,
כאשר אני מדליק את תנור החימום בחדר האמבטיה(המפסק חיצוני), הוא עובד. בעת יצאה מחדר האמבטיה וכיבוי התנור נגרמת הפסקת חשמל(מפיל מפסק פחת).
היכן לדעתכם הבעיה?
תודה למשיבים.
|
|
|
|
|
•
|
קשה להצביע על הבעייה
shlomo20
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 10, 2018 | 12:05 |
|
צריך לבדוק את כל המעגל,
מתחילת המעגל בלוח דרך המפסק ועד תנור החימום.
סבירות גבוהה שיש זליגה לאדמה, מגע מוליך חי בגוף מוארק.
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|