תנור חימום באמבטיה
מאת:
un
Dec 09, 2018
||
10:44
שלומות,
כאשר אני מדליק את תנור החימום בחדר האמבטיה(המפסק חיצוני), הוא עובד. בעת יצאה מחדר האמבטיה וכיבוי התנור נגרמת הפסקת חשמל(מפיל מפסק פחת).
היכן לדעתכם הבעיה?
תודה למשיבים.
|
|
|
•
|
תנור חימום באמבטיה
un
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Dec 09, 2018 | 10:44
|
|
שלומות,
כאשר אני מדליק את תנור החימום בחדר האמבטיה(המפסק חיצוני), הוא עובד. בעת יצאה מחדר האמבטיה וכיבוי התנור נגרמת הפסקת חשמל(מפיל מפסק פחת).
היכן לדעתכם הבעיה?
תודה למשיבים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 10, 2018 | 12:05 |
|
צריך לבדוק את כל המעגל,
מתחילת המעגל בלוח דרך המפסק ועד תנור החימום.
סבירות גבוהה שיש זליגה לאדמה, מגע מוליך חי בגוף מוארק.
|
|
|
|
|
|
|
|