שלום,
האם לדעתכם זה יהיה תקין לשים בבית מא"ז 20 אמפר למוליכים של 2.5?
ואשמח לדעת מה סוג הבידוד במוליכים שמשתמשים לבתים XLPE או PVC?
בחוק לא מצאתי התייחסות להעמסת מוליכים ורק לכבלים בטבלאות.
אשמח ליעוץ.
תודה רבה
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2018 | 09:36
|
|
שלום,
האם לדעתכם זה יהיה תקין לשים בבית מא"ז 20 אמפר למוליכים של 2.5?
ואשמח לדעת מה סוג הבידוד במוליכים שמשתמשים לבתים XLPE או PVC?
בחוק לא מצאתי התייחסות להעמסת מוליכים ורק לכבלים בטבלאות.
אשמח ליעוץ.
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2018 | 21:35 |
|
בחוק החשמל יש טבלאות שגם מתיחסות לשיטת התקנה
שמתאימה למוליכים בתוך צינור כמו בהתקנה סטנדרטית
במיתקן דירתי.
ולשאלתך, במקרה שלך אתה צריך להשתמש במוליכי נחושת
2.5 ממ"ר עם
בידוד 90 מעלות XLPE ולהגן עם 20A.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2018 | 22:42 |
|
תודה.
אתה יודע איזה בידוד יש למוליכים שמתקינים בבתים?
בדרך כלל מגיע מגולגל (בצורת הגה) בניילון שקוף.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2018 | 06:14 |
|
המוליכים שבאים בכבל ירוק הם עם בידוד XLPE
המוליכים הרגילים באים עם בידוד 70 מעלות PVC
|
|
|
|
|
|
|