הנתיך מהוה הגנה לכבל. לכן הכבל נדרש להיות מסוגל להעביר זרם יותר גבוה וזה במצב תקין .
בשפה יותר מקצועית: Iz (הזרם המתמיד המירבי של הכבל) נדרש להיות גבוה ב-145% מ-I2 (הזרם שבו הנתיך מנתק בזמן הנדרש) ומכאן הפער הגדול
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2018 | 21:55
|
|
מישהו יכול להסביר בבקשה אך פיוז [נתיך ] ח"ח עובד .לדוגמה לוח דירתי 3*40 A כבל 5*10 נתיך 50 A עובי חוט הנתיך קטן משמעותית ביחס לכבל ובכל זאת הנתיך לא נשרףףףף
|
|
|
|
|
|
°
|
החול בתוך הנתיך מגן על התיל
miki17
|
|
|
Dec 06, 2018 | 14:50 |
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2018 | 17:04 |
|
ובקצוות החוט הוא לא נוגע בחול.... והנתיכים הישנים ללא החול ...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2018 | 21:28 |
|
הנתיך מהוה הגנה לכבל. לכן הכבל נדרש להיות מסוגל להעביר זרם יותר גבוה וזה במצב תקין .
בשפה יותר מקצועית: Iz (הזרם המתמיד המירבי של הכבל) נדרש להיות גבוה ב-145% מ-I2 (הזרם שבו הנתיך מנתק בזמן הנדרש) ומכאן הפער הגדול
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2018 | 21:31 |
|
הזרם שיעבור בסופו של דבר יהיה כמובן רק עד כמה שהנתיך מסוגל להעביר (מעבר לזה הוא ישרף)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2018 | 06:50 |
|
תפרק נתיך 50 אמפר ותראה שהחוט קטן הרבה יותר מ- 145% מחוט 10 שהוא מגן עליו
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2018 | 21:29 |
|
תפקידו של הנתיך למנוע זרם יתר במעגל.
התכתו מנתקת את מקור הזרם לפי ערכו ובכך מונעת התחממות
יתר של המוליך ובכך מגן על שלמות בידוד המוליך.
הנתיך וכך גם המא"ז לא מגן מפני התכה של מוליכי המעגל
אלא מגן מנזק לבידוד. נזק לבידוד עלול לגרום לחישמול
ואף התחשמלות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2018 | 23:06 |
|
זו לא הייתה השאלה .את התפקיד של הנתיך אני יודע
|
|
|
|
|
°
|
מקד את שאלתך. כנראה לא היית ברור
shlomo20
|
|
|
Dec 10, 2018 | 11:57 |
|
|
•
|
|
|
Dec 10, 2018 | 17:55 |
|
נתיך של 50 אמפר מגן על חוט בקוטר 10..ראית את היחס ביניהם ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 10, 2018 | 22:22 |
|
הנתיך לא מגן על הגיד אלא על הבידוד של המוליך.
הנתיך כהגנה על מוליך נושא זרם מתוכנן כך שבעת
זרם יתר המוליך הדק שבתוך הנתיך מגיע לטמפרטורה בה
הוא ניתך, טמפרטורה מאוד גבוהה. בו בזמן שבמוליך רק הבידוד
על סף סיכון לקראת פגיעה בטיב הבידוד עקב חום גבוה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 10, 2018 | 23:25 |
|
נתיך מגן בד"כ הן מזרם עומס יתר (כלומר עבודה מעל המותר) והן מפני קצר.
זרם היתר ימיס את הבידוד ובהמשך הבידוד יכול להישרף כמובן ו\או ליצור מגע בין מוליך חשוף לבין משהו שלא כדאי שייגע בו ואז יגרם קצר או שריפה גדולה יותר...
קצר, - זרם גבוה יותר בד"כ מזרם עומס היתר, יכול לגרום להתכה של המוליך ולא בהכרח לפגוע בבידוד, תלוי בתנאים וכד'.
בכל מקרה,
הנתיכים ברובם בנויים כך שיותכו לאחר זמן מה בזרם יתר נמוך , וכן יותכו אם יעבור זרם קצר (גבוה יותר) גם לזמן קצר מאד, ממש כמו מפסקים רגילים המיועדים הן לזרמי עומס יתר והן לזרמי קצר.
החול,
כדי שאחרי שהנתיך ניתך, אפשר יהיה למדוד 10 שניות לכל כיוון בשעון החול...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 11, 2018 | 06:16 |
|
זאת אומרת שאפשר להקטין את קוטר הגיד וליצר בידוד עמיד בחום וכך להוזיל עלות הכבלים ולייעל את העבודה עם כבלים שוקלים פחות וגמישים יותר ......
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 13, 2018 | 17:26 |
|
אני לא בטוח שהבנתי בדיוק את השאלה,
כי אני רואה תשובות שלא מניחות את דעתו של השואל.
אולי אולי אני חושב שקצת הבנתי את התהייה של השואל,
ואנסה להשיב:
המוליך שבנתיכים אינו עשוי מאותה מתכת (נחושת אדומה) שממנה עשויים
מוליכי החשמל הרגילים שאנו החשמלאים עושים בהם שימוש.
יתכן והוא עשוי מסגסוגת מיוחדת, שמאפשרת לו להיות בשטח חתך כזה מזערי
ושיענה על דרישות הנתיך.
שהרי לא יתכן לייצר נתיך שיכיל בתוכו מוליכי נחושת רגילה,
גודל הנתיך לא יכיל את זה.
סגסוגת זו מאפשרת הפעלת נתיך,
אבל זה לא יהיה מעשי (מכמה וכמה סיבות מובנות לחשמלאים)
לייצר את מוליכי החשמל ההמוניים מהסגסוגת הזו.
כך שאולי זה עונה להצעה של השואל בתגובה האחרונה.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|