אין שקע למזגן..
מאת:
חשמליק
May 17, 2018
||
21:50
מדובר במזגן מרכזי אלקטרה 3.5 כ"ס
אגב נבדק פעמיים ע"י אלקטרה וממצא תקין לחלוטין
מה זה אומר מזגן חד פאזי?
|
|
|
•
|
פקק מזגן ומפסק ראשי קופצים
חשמליק
|
|
|
May 17, 2018 | 21:14
|
|
בעייה רצינית בחום של הקיץ.... בזמן שהפקק של המזגן c16 נמצא במצב מורם ובלי קשר אם המזגן פועל או לא, לאחר זמן לא קבוע של בין דקות למספר שעות, הפקק של המזגן והמפסק הראשי מסוג תלת פאזי c25 קופצים. יש לציין שהמפסק הראשי מחובר רק ב2 פאזות מתוך ה3 והמזגן נבדק ע"י אלקטרה ונמצא תקין.
בעייה שהתחילה בזה שרק הפקק של המזגן קפץ בזמן פעולה מירהית של המזגן אך התדרדרה לזה שהראשי קופץ ללא תלות בזה שהמזגן יעבוד. מה ניתן לעשות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2018 | 21:46 |
|
בשביל לבודד את הבעיה
תוציא את המזגן מהשקע/תנתק את החיבור למזגן, ותרים את הפקק של המזגן, אם הפקק יפסיק לקפוץ הבעיה היא במזגן, אם הוא ימשיך לקפוץ הבעיה היא בקו.
וברגע שתדע איפה הבעיה תתקדם עם הפיתרון
דרך אגב אני מניח שהמזגן חד פאזי.
|
|
|
|
|
•
|
אין שקע למזגן..
חשמליק
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 17, 2018 | 21:50 |
|
מדובר במזגן מרכזי אלקטרה 3.5 כ"ס
אגב נבדק פעמיים ע"י אלקטרה וממצא תקין לחלוטין
מה זה אומר מזגן חד פאזי?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2018 | 22:05 |
|
לפי התשובה שלך אני מניח שאתה לא חשמלאי
זה בעיה שצריך לתת לחשמלאי לפתור
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2018 | 22:08 |
|
אבל מה יכולה להיות הבעייה? עומס ? או חלוקה לא טובה של לוח החשמל? מפסק ראשי חלש?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 18, 2018 | 17:11 |
|
קשה לאבחן בעית חשמל על ידי תשובה באינטרנט . חשמלאי יגיע עם הציוד שלו יבדוק
ואני בטוח שתקבל תשובה .
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 18, 2018 | 07:13 |
|
יש סיכויי סביר שהזנת החשמל למזגן מקצרת בן פאזה לאפס . ולכן ללא קשר לעבודת המזגן זה מקצר. למה לאחר זמן מקצר ??? שאלה יפה !
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|