תלוי באיזה טסטר אתה משתמש
מאת:
beni104
Dec 24, 2017
||
00:40
יש טסטרים שאתה צריך לנגוע בקצה שלהם, ובכך כיביכול לסגור מעגל(לשמש אפס), כאלו במקרא הזה-לא יעבדו, מאחר ולא סגרתה מעגל באדמה
ויש טסטרים עם נגד מובנה, ללא צורך בנגיעה ,במקרה הזה כן יעבדו. יש גם טסטרים שבודקים רציפות(נגד+סוללה) שגם יעבדו
|
|
|
•
|
|
|
Nov 29, 2017 | 00:36
|
|
נניח שבאים לחבר שקע חשמל ישן ויוצא מהקיר 3 חוטים בצבע זהה(נניח חוט אדום או שחור)
כיצד ניתן לדעת מה מבינהם הפזה, מה האפס ומה הארקה?
נניח שבדקנו אחד אחד עם טסטר, ומה שנדלק זה הפזה..
כיצד ניתן לדעת מה האפס ומה הארקה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 29, 2017 | 09:02 |
|
1. נתק פחת ובדוק העדר מתח בשקע הנבדק.
2. כאשר הפחת מנותק, בדוק רציפות בין אחד הגידים לבין פס האפסים.
אם רציף זה אפס. בדוק גם רציפות לפס הארקות וכך זיהית את הגידים.
3. לאחר זיהוי הגידים דאג להחליף לצבעים הרצויים ולא להזמין שיפוצניק
לעבודות חשמל:)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 29, 2017 | 10:22 |
|
טובה בכול מצב, או רק שמדובר בשקע כוח שמחובר ישירות ללוח?
2) האם יש דרך נוספת לבדוק את זה ע"י שימוש ברב מודד?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 29, 2017 | 14:22 |
|
חבר נורה בין שני גידים שמדדת בינהם 230V.
אם היא נדלקת, מצאת פאזה ואפס. מדידת מתח/התנגדות בין שני הגידים האלה להארקה (השלישי) תגלה לך מה פאזה ומה אפס.
אם הנורה לא נדלקת, הפחת אמור לקפוץ, ואז אתה יודע שחיברת בין פאזה להארקה. והחוט השלישי הוא אפס. תמדוד בינו לשניים מתח/התנגדות ותדע כנ"ל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 30, 2017 | 01:36 |
|
מנסים לבדוק תקינות האקרה
באחד השיטות גם ע"י מנורה, שים לב שהפחת לא קופץ לו מתי שהוא מחבר מנורה בין פאזה לארקה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 01, 2017 | 10:22 |
|
אבל אולי בהודו אין פחת?
הרי זו בדיוק הגדרה של פחת תקין. הוא בודק אם הזרם הנכנס זהה לזרם היוצא. זליגה של זרם מעבר למותר, והוא מנתק, ופה לא מדובר על זליגה קטנה בין אפס לאדמה, אלא על זרם משמעותי מאוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2017 | 00:26 |
|
נכון לומר שאפשר לגלות את הפאזה רק ע"י מברג טסטר פשוט?
2) "מה קורה" במצב שמקצרים בין פאזה לארקה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2017 | 14:19 |
|
אל תחזיק משהו כזה, ואל תשתמש בו.
2. ניצוץ גדול, המא"ז והפחת אמורים לקפוץ. לא לנסות בבית.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2017 | 00:46 |
|
לא מובן למה אתה אומר לא להשתמש בו
טסטר
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2017 | 18:40 |
|
אתה נכנס לפורום של החשמלאים ועורך לנו חידונים כאילו שאנחנו בבית ספר יסודי. כפי שאמר החבר אתה לא חשמלאי, ואני מוסיף שההערה שלך אליו שהוא חשמלאי שלא יודע מה זה טסטר... תגיד אתה מפגר? יאללה לך תזבל בפורומים אחרים, כי כאן אתה לא מכבד חשמלאים מקצועיים. קנית טסטר בשקל ואתה מנסה להוציא מאיתנו שיעור לימוד להפעלה שלו? יאללה תתחפף אהבל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2017 | 18:42 |
|
ואני מבקש מחבריי החשמלאים כשאתם רואים ליצן כזה שמזבל כאן אנא התעלמו ממנו ואל תשיבו לשאלותיו, כי ברור שהוא לא חשמלאי, אז בבקשה לא להאכיל את הטרול. חוצפן שלא רק שמדבר שטויות אלא שמעז להקניט חשמלאי מקצועי בפורום הזה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2017 | 22:13 |
|
איני אמרתי שאני חשמלאי, סה"כ נכנסתי לפה לקבל עזרה
בתגובתי, איני התכוונתי להקניט אף אחד. היה נשמע לא אמין שחשמלאי יגיב ש"אינו יודע מה זה טסטר"
במידה ופגעתי זאת לא הייתה כוונתי ועל כך מצטער.
כדאי להבא שאתה תלמד לדבר פה יפה לאחרים, כי איני רוצה לרדת לרמה הנמוכה שבא אתה מגיב
קח זאת לצומת לבך!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 14:10 |
|
זיהינו אותך בקלות שאתה לא חשמלאי, אז קודם כל למען הגילוי הנאות היה עליך לציין זאת ממש בהתחלה.
דבר נוסף: דווקא משום שאינך חשמלאי היה עליך להמנע מלמתוח ביקורת שלילית על החבר החשמלאי בפורום,
שבסך הכל נתן לך תשובה נכונה, אלא שבגלל שאינך חשמלאי לא הבנת אותו ולכן הגבת בטפשות.
ולידיעתך, חשמלאי שלא יודע מה זה טסטר, הרי זאת כבר נקודת זכות מקצועית בשבילו, כי טסטר זה לא
כלי למקצוענים.
ומאחר והתנצלת על כך, הריני גם נוהג כמוך ומתנצל על המילים הבוטות שהטחתי בך.
אז לסיכום עזוב אותך מלחוד לנו חידות כי אנחנו לא בחוג העשרה של ילדי בית ספר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2017 | 18:05 |
|
כל כך המון שנים אני במקצוע ומעולם לא החזקתי את הדבר הזה בארגז הכלים שלי,
שלא לדבר על להשתמש ב'מברג' הזה.
בחיי שאני לא יודע להשתמש בטסטר, ואני אומר זאת בשיא הרצינות ולא בציניות!!
וכי מה אפשר לצפות מכלי שנמכר ב-10 ש"ח, או שמקבלים אותו בחינם בקניית 300 מ' צינור מריכף ירוק?
ממליץ לכל חשמלאי חדש: עזבו אתכם מהדבר הזה, תקנו מודד מתח שנתלה על הצוואר (קומביצ'ק)
והוא יתן לכם בדיקות מתח מ-12 עד 400V,גם יתן חיווי של חוסר 0 וגם נותן חיווי על פאזה משותפת.
וגם יתן לכם דימוי מכובד של רופאים...
כי הוא נתלה על הצוואר בדומה לסטטוסקופ...
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 09:59 |
|
יש מקרים שכן צריך טסטר בארגז הכלים לדוגמא: גמר עבודה בוילה אני רוצה לחבר לחשמל זמני מלוח שירות
על ידי כבל מאריך ללוח שלי . טסטר יעזור לי לראות שהפזה מחובר למאמט ןלא לפס האפסים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 10:43 |
|
שואל ברצינות: ידידי אתה חשמלאי? אם כן אז תקרא שוב ובעיון את תגובתו של משה ותבין שתגובתך ממש לא לעניין. כי אין דבר שטסטר עושה ושבודק מתח לא יכול לעשות! ואם עבדת פעם עם בודק מתח אז אתה אמור לדעת את זה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 16:07 |
|
לא כל עבודה בלוח צריך בודק מתח במקרה שלי למה לא לבדוק עם טסטר זה לא מה שיכשיל אותי .
אם החיבור שגוי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 17:01 |
|
הוא מכיל נורת ניאון ונגד, ומסתמך על המגע שלך באדמה.
יכולים להדליק אותו מתחים נמוכים מ220V, כמו מתחי השראה, ויתכן שהוא לא ידלק ב220V אם אתה מבודד מספיק.
בקיצור, אפילו אינדיקציה למשהו הוא לא יכול לתת, ובתור מברג הוא עשוי מחרא של מתכת. אין שום סיבה להחזיק כזה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 18:03 |
|
בדיוק כך!!!
כלי לא אמין ובתור מברג הוא עונש לידיים.
אני אישית כשאני רואה חשמלאי עובד עם טסטר,
אז הדעה שלי על המקצועיות שלו...
לא אפרט אותה כאן.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 20:09 |
|
טסטר הוא כלי סטטיסטי, כלומר ,
אתה נוגע בפאזה חיה ורואה שהטסטר נדלק, ואז מאותו מקום שאתה עומד, נוגע בחוט שאתה רוצה לבדוק.
לא ניתן לסמוך על טסטר שלא ניבדק באותו הרגע ע"י פאזה חיה.
אבל!
ברגע שבדקת אין מצב שהטסטר טועה.
כנ"ל לגבי טסטר זמזם או טסטר לד, הנידלק ללא מגע, חייבים לבדוק פאזה חיה לפני.
וכל עניין הטסטר לא מעיד מאומה על מקצועיות המשתמש.
אני מכיר חבר'ה עם ציוד של FLUK שאינם מבינים כלום בחשמל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 18:27 |
|
איזו מין דוגמה אתה נותן לי?
אני חוזר על ההסבר לגבי בודק מתח (קומביצ'ק):
מודד מתח מ-12 עד 400V (ואפילו עד 660 שבמדינות מסויימות זה קיים),
נותן חיווי של פאזה,
מסמן שיש פאזה ללא אפס,
מסמן שזאת פאזה משותפת,
מסמן 230 בין פאזה להארקה,
מצפצף ומאיר כרצף מוליכות.
אז ממש לא חשוב לתת דוגמאות, כי אני אישית לא עובד במתקן חי ללא המכשיר הזה
לידי או על הצוואר לי.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2017 | 14:48 |
|
כדי לגלות בכבל מאריך באיזה צד מחובר הפזה טסטר יכול לעשות את העבודה
בשביל זה לא צריך בודק מתח תאמין לי לי זה לא עושה רושם אם חשמלאי מחזיק במכשיר כזה או אחר
זה לא עושה אותו לסופר חשמלאי. בסך הכל חיברתי לוח לאחר שנעשו כל הבדיקות ע"י כבל מאריך מלוח
שירות של אתר בנייה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2017 | 17:51 |
|
בודק מתח שעולה 300 ש"ח הוא לא מכשיר לעשיית רושם,
אני פשוט לא יודע לעבוד עם טסטר,
וכפי שאמרו כאן לפני בפוסט הזה:
טסטר הוא לא כלי אמין מהסיבות שנכתבו גם.
בכל אופן שיהיה לך בהצלחה בעבודה עם הטסטר.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2017 | 21:55 |
|
https://youtu.be/wLAJ-keFmpk
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2017 | 01:25 |
|
אשמח אם תוכל לתת פה קישור לקומביצ'ק בו אתה משתמש ,כלומר חברה ודגם
תודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2017 | 10:43 |
|
איזה כיף שאפשר לזהות פאזה עם טסטר שעולה 1 שקל ולהשאיר את המודד מתח מיותם במקרה הזה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2017 | 11:42 |
|
אם אתה נהנה לעבוד עם כלי שעולה 1 ש"ח אז מה אני אגיד לך? אולי גם העבודה שלך שווה 1 ש"ח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2017 | 12:30 |
|
שיש חשמלאים שעובדים עם טסטר בשקל כי הם קבוצת החשמלאים שגורמים לנו לבוא אחריהם לתיקון ליקויי חוסר המקצועיות. כי פני החשמלאי כפני הטסטר בשקל שלו.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 11, 2017 | 15:13 |
|
של מפסק, נניח מפסק לתאורה. שיש שם רק פאזה(האפס ברוב המקרים מתחבר ישירות למנורה מקופסת חיבורים)
לא הייתם בודקים פאזה עם טסטר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 11, 2017 | 22:11 |
|
בתחילת דרכי בדקתי כך לפני עבודה מסויימת ואח"כ כשלא עבדה המנורה הייתי בטוח שקדחתי בכבל. פתחתי את כל התקרה לשווא, כמה שעות לפתוח ולסגור והרבה אי נעימות אצל הלקוח. בסוף התברר שהקו היה מנותק מראש והאור נבע מהשראות מגנטית...
צבי פ.
הנדסאי חשמל
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 12, 2017 | 00:12 |
|
לא הצלחתי להבין במקרה כזה איך ניתן לדעת אם הפזה חיה או לא
מאחר ואין לי שם חוט אפס
איך ניתן לגלות בעזרת רב מודד?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 12, 2017 | 16:33 |
|
אם היית חשמלאי אז לא היית שואל את השאלה הזאת,
כי באחת התגובות שלי כאן מעלה ציינתי שמכשיר קומביצ'ק
אינו זקוק ל-0 כדי לתת חיווי של פאזה.
וזהו אחד ההבדלים בין מכשיר שעולה 300 ש"ח לטסטר בשקל.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 12, 2017 | 21:06 |
|
ברגע חיבור בניהם אתה בעצם מחשמל מעטפת של מוצרים מפח / ברזל שמחוברים לארקה וברגע מגע איתם אדם או בעל חיים מתחשמל סוגר מעגל עם האדמה , וגם עוד תופעה מסוכנת במקרה של חיבור בין ארקה לפאזה אתה עצמך יכול להדבק לחוט הארקה ולמות , נוצר פיצוץ הכבל ארקה ניתך כמו אלקטרודה של רתכת .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 13, 2017 | 10:20 |
|
תודה על תשובתך.
לגבי ה קומביצ'ק, של איזה חברה אותו אחד שאתה משתמש?
אשמח אם תוכל לתת פה לינק קישור למוצר
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 13, 2017 | 11:07 |
|
מה יעזור לך מכשיר בודק מתח?הרי אתה לא חשמלאי וזה לא יתן לך כלום כי ממילא אסור לך להתעסק בחשמל. ולנו החשמלאים אסור לעודד את זה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 13, 2017 | 14:09 |
|
תתפלא,אבל אני מכיר גם חשמלאים,אפילו מוסמכים שאין להם בכלל ידע טכני או מעשי
ויש גם אחרים שאפילו אינם חשמלאים אך עם חוש טכני מפותח ,ויודעים לפתור בעיות בקלות
כך שאין זה מעיד משהו
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 13, 2017 | 18:04 |
|
גם אני מכיר חשמלאים מוסמכים ללא ידע והבנה בחשמל.
חשמלאים אלו משתמשים בטסטר.
קבל את המלצותינו וזרוק כבר את הטסטר .
במחיר של סופגניה או שתיים ברולדין תקנה רב מודד
או קומביצ'ק יד שניה ממשה. רק חשוב לקבל הכשרה מתאימה
לפני עיסוק בחשמל.
חג חנוכה שמח...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2017 | 19:34 |
|
כאשר עומדים על סולם מבודד 100% מהאדמה, ומבלי לגעת בתקרה או בקיר, ומנסים לבדוק פאזה עם הטסטר, האם הוא יידלק?
|
|
|
|
|
•
|
תלוי באיזה טסטר אתה משתמש
beni104
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 24, 2017 | 00:40 |
|
יש טסטרים שאתה צריך לנגוע בקצה שלהם, ובכך כיביכול לסגור מעגל(לשמש אפס), כאלו במקרא הזה-לא יעבדו, מאחר ולא סגרתה מעגל באדמה
ויש טסטרים עם נגד מובנה, ללא צורך בנגיעה ,במקרה הזה כן יעבדו. יש גם טסטרים שבודקים רציפות(נגד+סוללה) שגם יעבדו
|
|
|
|
|
|