אין אפשרות
מאת:
shlomo20
Dec 09, 2017
||
18:48
צמד להסבר שקיבלת למעלה...
אל תנסה להמציא את החשמל, כבר גילו אותו:)
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2017 | 00:41
|
|
1) נניח שרוצים להעמיס צרכן כבד של חשמל, כמו תנור בישול/ תנור חימום/מזגן/ מכונת כביסה..
איך ניתן לדעת כמה אמפר ניתן להעמיס על שקע בודד, בין אם זה שקע "רגיל" או שקע כוח (כמובן בלי לנסות עד שאחד המא"זים בלוח יפול)
2) אחת ולתמיד האם ניתן לחבר מא"ז של 16A לתשתית חוטי חשמל 1.5 בלי שהחוטים יתנמסו?
|
|
|
|
|
•
|
1. שקע רגיל ושקע כוח זה אותו דבר.
niv
|
|
|
Dec 03, 2017 | 07:29 |
|
ההבדל הוא ששקע כוח הוא קו ישיר מהלוח וייעודי לאותו שקע ללא פיצולים בדרך לשקעים נוספים.
שקע מותאם לעד 16 אמפר (שקע ביתי הכוונה).
מה שקובע כמה ניתן להעמיס על אותו קו זה החוטים המזינים אותו והמא"ז שמגן על אותם חוטים.
עם המאז הוא 16 אז זה מה שניתן להעמיס על אותו קו.
2. ניתן גם לחבר מא"ז 25 בלי שהחוטים יימסו. זה עניין של מזל.
נקבע תקן שקובע שלגיד 1.5 יש להגן עם מא"ז 10 אמפר. מן הסתם יש מקדמי ביטחון לכל דבר והגיד לא מיוצר בצורה ש -11 אמפר יהרוג אותו ואני מאמין שבבדיקות שנעשות לו מעמיסים אותו בזרמים גבוהים,
אבל התקן שנקבע הוא 10 אמפר.
כנראה שהיו מספיק מקרים שבהם כן קרו תקלות בזרמים גבוהים יותר ולכן קבעו את המספר הזה.
כל התשובות למיניהן של "ראיתי כבר גיד 1.5 שעובד על 20 אמפר כבר 15 שנה ולא קרה כלום" הן פשוט טיפשיות ומקבילות לדעתי ל- אני נוהג 20 שנה ולא עשיתי תאונה...
האם זה אומר שמחר זה לא יקרה?...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2017 | 18:11 |
|
אני לא רוצה להתייחס לפוסט הזה, אלא רק לתגובה של niv.
ל- niv ידידי;
אני רוצה לומר לך שבעניין המונחים שציינת, יש כאן אי דיוק.
'שקע כוח' אינו דווקא רק שקע שניזון ממוליכי כוח ישירות ללוח, והוא בודד.
שקע כוח יכול שיהיה כך אכן, אבל גם יכול שיהיה שקע במעגל כוח שבו יש עוד כמה שקעי כוח.
ולסיכום יש את הנקודות הבאות:
שקע כוח ניפרד ללוח.
שקע כוח משותף.
שקע רגיל (במעגל 10A, מה שנקרא בשפת חשמלאי הביניין: מעגל מאור).
אני בעצמי כבר המון שנים מבצע שקעי כוח משותפים לאותו מעגל והם מתומחרים כשקעי כוח.
שקע כוח בודד במעגל משלו מתומחר בהתאם.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
מא"ז 16 יכול להעביר 23 אמפר
ארציאל
|
|
|
Dec 03, 2017 | 17:29 |
|
במשך שעה לפני שהוא יקפוץ, הרבה מעל הזרם המתמיד המירבי המותר במוליכי נחושת 1.5 ממ"ר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2017 | 00:51 |
|
הכול טוב ויפה אך עדיין לא עניתם לי
במידה וברשותי שקע באחד החדרים או קו חשמל כולשהו(נניח קופסת חיבוורים)
איך אני יודע כמה אני יכול להעמיס עליו, לפני שהמא"ז יקפוץ
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2017 | 16:22 |
|
ייתן לך את ההספק המקסימלי של המעגל.
לזו כוונתך?
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2017 | 17:03 |
|
אז בשביל מה לטרוח בתשובות? הוא בעצמו אומר שהוא לא חשמלאי וגם קל להבחין בזה לפי השאלות שלו. לפי חוק החשמל אסור לו להתעסק בחשמל, וגם לא רצוי שתתנו לו הסברים איך לעשות זאת.
|
|
|
|
|
•
|
אתה שואל את המא"ז כל מאית שניה...
yardeny
|
|
|
Dec 09, 2017 | 15:34 |
|
ואז,
כשהוא אומר לך שהוא מתחיל להתחמם ופחות נעים לו,
נשאר לך עוד כמה רגעים,
ואם כבר יש לו חום והוא מבקש שתיקח אותו למרפאה, אז כנראה הוא תכף יפסיק את המעגל (אם הוא עדיין בגבול הבריאות...).
בני,
לכל מא"ז יש אופיין זרם זמן, כלומר כמה זרם אפשר להזרים דרכו ומתי יפסיק את המעגל בכל עת על גרף הזרם.
אין תשובה אחת ספציפית של X זרם, שכן כל זרם מעל 16 אמפר במא"ז 16 אמפר יפסיק את המתקן בזמן שונה בהתאם לזרם המדויק שיעבור דרך המא"ז. (כמו כן בתלות בטמפ' הסביבה...)
לדוגמא מהגרף: אם תמשוך זרם פי 3 מהזרם של המא"ז הוא יפסיק תוך בין 5 שניות לבערך 20 שניות.
זרם נומינאלי אפשר מעל שעה אם כל התנאים נוחים..
ברגע נתון, ללא מכשיריי מדידה מכויילים, לא תוכל לדעת כמה זרם עובר דרך מא"ז מסוים.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2017 | 18:14 |
|
לדעת כמה זרם ניתן "למשוך" מבלי שהמא"ז יפול..?
אצלי יש רב מודד סטנדרטי שמגיע אם יכולת בדיקה עד 10 אמפר, מכיוון ששקע סטנדרתי מותאם לעד 16 אמפר
אני חושש מלבצע את הבדיקה מחשש שרב מודד לא יעמוד בעומס ויתקלקל, האמנם?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2017 | 18:48 |
|
צמד להסבר שקיבלת למעלה...
אל תנסה להמציא את החשמל, כבר גילו אותו:)
|
|
|
|
|
•
|
אכן אין למדוד זרם מעל הזרם הנומינלי
yardeny
|
|
|
Dec 09, 2017 | 22:41 |
|
של המכשיר שיש אצלך, ככל שיהיה...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
|