אתה שואל את המא"ז כל מאית שניה...
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
אתה שואל את המא"ז כל מאית שניה...   

מאת:  yardeny    Dec 09, 2017  ||  15:34


ואז,
כשהוא אומר לך שהוא מתחיל להתחמם ופחות נעים לו,
נשאר לך עוד כמה רגעים,
ואם כבר יש לו חום והוא מבקש שתיקח אותו למרפאה, אז כנראה הוא תכף יפסיק את המעגל (אם הוא עדיין בגבול הבריאות...).

בני,
לכל מא"ז יש אופיין זרם זמן, כלומר כמה זרם אפשר להזרים דרכו ומתי יפסיק את המעגל בכל עת על גרף הזרם.
אין תשובה אחת ספציפית של X זרם, שכן כל זרם מעל 16 אמפר במא"ז 16 אמפר יפסיק את המתקן בזמן שונה בהתאם לזרם המדויק שיעבור דרך המא"ז. (כמו כן בתלות בטמפ' הסביבה...)
לדוגמא מהגרף: אם תמשוך זרם פי 3 מהזרם של המא"ז הוא יפסיק תוך בין 5 שניות לבערך 20 שניות.
זרם נומינאלי אפשר מעל שעה אם כל התנאים נוחים..

ברגע נתון, ללא מכשיריי מדידה מכויילים, לא תוכל לדעת כמה זרם עובר דרך מא"ז מסוים.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת העמסת חשמל   beni104
  Dec 03, 2017 | 00:41
• 
1. שקע רגיל ושקע כוח זה אותו דבר.   niv
  Dec 03, 2017 | 07:29
• 
תגובה ל- niv ממשה   משה חשמלאי
  Dec 06, 2017 | 18:11
• 
מא"ז 16 יכול להעביר 23 אמפר   ארציאל
  Dec 03, 2017 | 17:29
• 
עדיין לא קבלתי תשובה   beni104
  Dec 04, 2017 | 00:51
• 
הזרם הנומינלי של המא"ז כפול 230   צור גרין 85
  Dec 08, 2017 | 16:22
• 
השואל אינו חשמלאי   goni18
  Dec 08, 2017 | 17:03
• 
אתה שואל את המא"ז כל מאית שניה...   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Dec 09, 2017 | 15:34
• 
האם אפשר בעזרת רב מודד   beni104
  Dec 09, 2017 | 18:14
• 
אין אפשרות   shlomo20
  Dec 09, 2017 | 18:48
• 
אכן אין למדוד זרם מעל הזרם הנומינלי   yardeny
  Dec 09, 2017 | 22:41
° 
תודה לעונים   beni104
  Dec 11, 2017 | 00:39