מא"ז 16 יכול להעביר 23 אמפר
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מא"ז 16 יכול להעביר 23 אמפר   

מאת:  ארציאל    Dec 03, 2017  ||  17:29


במשך שעה לפני שהוא יקפוץ, הרבה מעל הזרם המתמיד המירבי המותר במוליכי נחושת 1.5 ממ"ר.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת העמסת חשמל   beni104
  Dec 03, 2017 | 00:41
• 
1. שקע רגיל ושקע כוח זה אותו דבר.   niv
  Dec 03, 2017 | 07:29
• 
תגובה ל- niv ממשה   משה חשמלאי
  Dec 06, 2017 | 18:11
• 
מא"ז 16 יכול להעביר 23 אמפר   ארציאל   > את/ה נמצא כאן
  Dec 03, 2017 | 17:29
• 
עדיין לא קבלתי תשובה   beni104
  Dec 04, 2017 | 00:51
• 
הזרם הנומינלי של המא"ז כפול 230   צור גרין 85
  Dec 08, 2017 | 16:22
• 
השואל אינו חשמלאי   goni18
  Dec 08, 2017 | 17:03
• 
אתה שואל את המא"ז כל מאית שניה...   yardeny
  Dec 09, 2017 | 15:34
• 
האם אפשר בעזרת רב מודד   beni104
  Dec 09, 2017 | 18:14
• 
אין אפשרות   shlomo20
  Dec 09, 2017 | 18:48
• 
אכן אין למדוד זרם מעל הזרם הנומינלי   yardeny
  Dec 09, 2017 | 22:41
° 
תודה לעונים   beni104
  Dec 11, 2017 | 00:39

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com