הכשלה בבדיקת חברת חשמל
מאת:
chak
Nov 14, 2017
||
17:21
שלום לכולם,
עשיתי הכנה לבדיקה של חברת חשמל אצל לקוח שהגדיל לתלת פאזי 3*25 , בבדיקתי מצאתי שאין לדירה הארקה בכלל (בניין ישן שהחליפו את הצנרת לפלסטיק מהראשי לברז של העירייה ולא העבירו הארקה חדשה).
עשיתי לו הארקה חדשה , העברתי כבל 16 מהדירה עד לברז מים של העירייה באדמה למרחק של 40 מטר - המדדים נותנים עכשיו 0.98
היום הייתה בדיקה של חברת חשמל והבודק הכשיל את הדירה על הארקה, אומר שאסור להתקין את הארקה על ברז מים שסמוך למבנה אחר, אף על פי שהראתי לו שמשם מגיע הצינור מים לבניין, ואמר שבמקום זה צריך לעשות אלקטרודה ולהוציא פלח מהבניין (בניין משנות ה-60).
יש אפשרות לערער על זה ? לדעתי זה ייתן תוצאה פחות טובה
|
|
|
•
|
הכשלה בבדיקת חברת חשמל
chak
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Nov 14, 2017 | 17:21
|
|
שלום לכולם,
עשיתי הכנה לבדיקה של חברת חשמל אצל לקוח שהגדיל לתלת פאזי 3*25 , בבדיקתי מצאתי שאין לדירה הארקה בכלל (בניין ישן שהחליפו את הצנרת לפלסטיק מהראשי לברז של העירייה ולא העבירו הארקה חדשה).
עשיתי לו הארקה חדשה , העברתי כבל 16 מהדירה עד לברז מים של העירייה באדמה למרחק של 40 מטר - המדדים נותנים עכשיו 0.98
היום הייתה בדיקה של חברת חשמל והבודק הכשיל את הדירה על הארקה, אומר שאסור להתקין את הארקה על ברז מים שסמוך למבנה אחר, אף על פי שהראתי לו שמשם מגיע הצינור מים לבניין, ואמר שבמקום זה צריך לעשות אלקטרודה ולהוציא פלח מהבניין (בניין משנות ה-60).
יש אפשרות לערער על זה ? לדעתי זה ייתן תוצאה פחות טובה
|
|
|
|
|
•
|
איך הוא לא העיר לך לגבי עובי הגיד?
שי
|
|
|
Nov 15, 2017 | 13:56 |
|
מינימום צריך גיד 25 חשוף באדמה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2017 | 19:04 |
|
נכון, באדמה נידרש מינימום כבל שזור 25 ממ"ר,
ויש בודקים שאם תשאל אותם מראש לפני שביצעת,
הם יגידו לך 35 ממ"ר.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2017 | 11:03 |
|
אם אתם עושים הארקה לדירה אחת אז איך אתם מחברים הארקה 25 ממ"ר ללוח ביתי ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2017 | 19:28 |
|
כבל הארקה מוטמן באדמה נקבע שיהיה בשטח חתך מינימלי של 25 ממ"ר,
וזה כדי שיהיה עמיד בפני פגיעות מכניות של מי שיעבוד באדמה.
כשעולים מעל פני האדמה ועוברים אל פני הבניין, מותר להתקין תיבת חיבורים
ובה לעבור למוליך שזור של 10 ממ"ר ואיתו להגיע ללוח.
אני בעצמי העברתי בדיקות ח"ח בתצורה הזאת.
דבר נוסף:
אם יש יציקת בטון או כל חיפוי קשיח אחר על האדמה, מותר שהמוליך יהיה
בשטח של 10 ממ"ר, כי החיפוי מגן בפני פגיעות חיצוניות.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2017 | 19:00 |
|
שבגלל שהיה מנותק שם החשמל אני צריך לעשות בדיקה מתקן חדשה.
עכשיו בדקתי וכל החוטים שיוצאים מהלוח לקופסאות עוברים חוטים 2.5 מ"מ אם ציפוי פלסטיק ובצבעים חום ושחור.
אבל מהקופסאות לשקעים ולמנורות עוברים חוטי בד הישנים.
הארקה יש של 4 מ"מ ומחובר לצינור המים שעולה לכניסה לדירה.
חוץ מלהחליף את חוטי הבד יש עוד משהו שאני יכול לעשות בכדי שח"ח לא יכשילו או שהם לא בודקים עד כדי כך?
החיבור חיבור 25A
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|