הכשלה בבדיקת חברת חשמל
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הכשלה בבדיקת חברת חשמל   

מאת:  chak    Nov 14, 2017  ||  17:21


שלום לכולם,

עשיתי הכנה לבדיקה של חברת חשמל אצל לקוח שהגדיל לתלת פאזי 3*25 , בבדיקתי מצאתי שאין לדירה הארקה בכלל (בניין ישן שהחליפו את הצנרת לפלסטיק מהראשי לברז של העירייה ולא העבירו הארקה חדשה).

עשיתי לו הארקה חדשה , העברתי כבל 16 מהדירה עד לברז מים של העירייה באדמה למרחק של 40 מטר - המדדים נותנים עכשיו 0.98

היום הייתה בדיקה של חברת חשמל והבודק הכשיל את הדירה על הארקה, אומר שאסור להתקין את הארקה על ברז מים שסמוך למבנה אחר, אף על פי שהראתי לו שמשם מגיע הצינור מים לבניין, ואמר שבמקום זה צריך לעשות אלקטרודה ולהוציא פלח מהבניין (בניין משנות ה-60).

יש אפשרות לערער על זה ? לדעתי זה ייתן תוצאה פחות טובה



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הכשלה בבדיקת חברת חשמל   chak   > אתה נמצא כאן
  Nov 14, 2017 | 17:21
• 
איך הוא לא העיר לך לגבי עובי הגיד?   שי
  Nov 15, 2017 | 13:56
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Nov 15, 2017 | 19:04
• 
לגבי השזור 25 ממ"ר   shlomos
  Nov 16, 2017 | 11:03
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Nov 18, 2017 | 19:28
• 
יש לי דירה ישנה   magnom
  Nov 18, 2017 | 19:00