האם אפשר לחבר לקונטקטור מיני (שינדלר 400V 9A,) שני מעגלים של 16A חד פאזי (שלצורך השאלה נניח ששניהם מועמסים בפול) דרך שתי הזנות נפרדות מלמטה (שלא ע"י גישור).
תודה לעונים
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2017 | 01:00
|
|
שלום לכולם.
האם יש עדיפות כלשהיא לשים את המא"ז לפני הקונטקטור או אחריו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2017 | 01:15 |
|
האם אפשר לחבר לקונטקטור מיני (שינדלר 400V 9A,) שני מעגלים של 16A חד פאזי (שלצורך השאלה נניח ששניהם מועמסים בפול) דרך שתי הזנות נפרדות מלמטה (שלא ע"י גישור).
תודה לעונים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2017 | 07:33 |
|
1.המגען צריך להיות מוזן לפני הח"א,הרי צריך משהו שיגן עליו.
2.המגען צריך להיות מותאם לזרם שיעבור דרכו,לצורך העניין שים מגען 20A,מגעי הכח יוזנו מהח"א של הקווים שלהם,והמגען יוזן מח"א אחר.
|
|
|
|
|
•
|
אפשר גם וגם אבל עדיף מבחינת
niv
|
|
|
Oct 22, 2017 | 07:43 |
|
הסדר הטוב להתקין את המאז לפני הקונטקטור.
מבחינת הזנות, אתה יכול להשתמש בשתי הזנות נפרדות שייכנסו למגען
בהנחה שאתה לא מאחד לאחר מכן את המעגלים השונים בקופסה אחת. כלומר כל קו נשאר כמו שהיה רק עם ניתוק של המגען בדרך.
שימוש לכך זה למשל בשעון שבת שרוצים שינתק ויפעיל מספר מעגלים בבית.
מבחינת העומסים ששאלת,
אם המגען מיועד להעביר 9 אמפר ואתה רוצה להעביר 16 אז מן הסתם הוא לא מתאים לך.
תבדוק שזה באמת הנתון ולא טעית.
חוץ מזה, שינדלר זה חברת מעליות. נראה לי שהתכוונת לשניידר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2017 | 09:40 |
|
המגען אכן משמש להזנה של מס' מעגלים והמעגלים מופרדים לגמרי עד נקודות הקצה.
שאלתי הייתה, אם כתוב על המגען שהוא מתאים ל16 אמפר האם זה מתייחס לכוח בסה"כ שעובר דרכו דרך כל ההדקים או שהכוונה היא לכל הדק בנפרד ואז מגען כזה יתאים ל2-3 מעגלים של 16 אמפר.
לניב.
כתוב על המגען 9A 400V (אם אני זוכר נכון) שבתרגום למתח שלנו בחד פאזי זה ממש כמעט 16 A, תקן אותי אם אני טועה.
לשי.
מה זה משנה אם המא"ז לפני או אחרי, גם אם נשים אותו אחרי יהיה ניתוק של הזרם בעומס מעל המותר?.
תודה לעונים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2017 | 10:50 |
|
קונטקטור שכתוב עליו 16A, זה סה"כ 16 אמפר. לא משנה אם אתה מחבר אליו מעגל אחד או 17.
לגבי 9A 400V, זה לא עובד ככה. מגען זה לא צרכן שנופל עליו הספק. ה400V זה מתח מקסימום, וה9A זה זרם מקסימום. לא ניתן להפוך את זה להספק ולהגדיל זרם על חשבון מתח.
לגבי לפני אחרי; אם יהיה קצר בקונטקטור עצמו, מא"ז לפני יגן גם מפני זה. מא"ז אחרי - לא.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2017 | 13:54 |
|
מגען שכתוב עליו לצורך העניין 20 אמפר, זה אומר שבכל קוטב שלו אפשר למתג 20 אמפר.
אם יש לו 4 קטבים (מגען מיני), אפשר להעביר 20 אמפר בכל אחד מהם, בין אם זה מעגל תלת פאזי 3X20, ובין אם זה 3 מעגלים חד פאזיים 1X20.
אני תמיד מחבר את המגען במורד ההזנה אחרי המא"ז.